用时间继电器实现电机通电延时运转的例子
来源:电工天下时间:2021-10-20 11:36:27 作者:老电工手机版>>
在接近开关感应金属片之后,时间继电器控制电机来实现通电延时运转,应该如何来实现?
接近开关是NPN三线常开,接近开关感应到金属片后时间继电器开始动作,通电延时让电机运转,设定时间到达后电机停止运行,时间继电器都是直流12V,如何来设计电路图?
时间继电器控制电机断电延时运转
这里介绍一款用555时基IC构成的简单延时控制电路,也可以在接近开关感应到金属片后控制电机的运转时间,成本更低一些。

图1:555延时控制电路原理图
上图中NE555是常见的555时基IC,NE555接成一个单稳延时电路,延时时间为1.1·RT·CT。假定RT=1MΩ,CT=100μF,则延时时间为110Sec。改变RT或CT的标称值即可调整延时时间。
在制作实际的电路时,CT最好采用容量稳定的钽电容。在使用时,NE555的②脚只要接接近开关的输出端即可。接近开关每输出一个低电平信号,NE555便会受触发工作,其③脚输出变为高电平,使继电器工作,其触点闭合,电机得电工作。

图2:SOP-8封装的NE555的外形。

图3:555延时模块成品
网上有卖这种成品555延时模块,电路原理与上述电路图基本一样,如果不想自己制作,则可以直接购买成品模块。
中间继电器MY4NJ

图4:时间继电器AH3-3
当接近开关碰到金属后,带动电机的接触器和时间继电器同时通电,电机启动。当设定的时间到达后,自动断电(中间可手动断电)。
注意,此时如果接近开关还一直碰到金属,那么电路就会再次启动。