热继电器的符号与型号及整定电流

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-07-05 16:19:36

有关热继电器的符号,热继电器的型号含义,热继电器的整定电流热继电器的整定电流是指热继电器长期不动作的最大电流,超过此值即动作。

一、热继电器的符号

电器电路绘图中使用的热继电器符号,如图:

热继电器电路符号

二、热继电器的型号含义

<a href=/jdq/1918.htm target=_blank class=infotextkey>热继电器型号</a>含义

三、热继电器的整定电流

热继电器的整定电流是指热继电器长期不动作的最大电流,超过此值即动作。

当过载电流超过整定电流的1.2倍时,热继电器便要动作,一般过载电流是整定电流1.2倍时,动作时间小于20分钟,过载电流是整定电流1.5倍时,动作时间小于2分钟,而过载电流是整定电流6倍时,动作时间大于5秒。