教你怎么选择热继电器?热继电器选用要点指南
来源:电工天下时间:2020-02-07 09:51:35 作者:老电工手机版>>
有关选择热继电器的方法,总结了热继电器选用的四个要求,在实际应用中,要充分了解电动机的情况,针对电动机的工作特性来选择合适的热继电器。
怎么选择热继电器
热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。
1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。
2、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。
3、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
4、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。>> 热继电器的选型
例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。
相关文章
固态继电器怎么选型,九点注意事项看一看
有关继电器的小知识,固态继电器怎么选型,可以从九个方面来考虑,充分考虑焊接时的温度与时间条件,使用环境温度的影响,以及固态继电器的过流、过压保护措施,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 07:20:46
时间继电器怎么接线,一张实物接线图看一看
先来认识下时间继电器,常见的时间继电器有通电延时型时间继电器、断电延时型时间继电器、循环时间继电器等,本文介绍了通电延时型时间继电器的接线方法,供大家学习。
时间:2022-07-17 05:26:08
时间继电器怎么接线,有哪些要求?
时间继电器怎么接线,有哪些要求?控制接线:可以视为直流继电器,3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。
时间:2021-12-29 06:11:13
怎么检验中间继电器的动作值和返回值?
怎么检验中间继电器的动作值和返回值?检验中间继电器的动作值和返回值的基本要求:在检验时,先调节可变电阻器,向继电器冲击地加入电压(电流),使继电器衔铁被完全吸合的最低电压(电流)为起动值;
时间:2021-11-17 06:51:04
自耦减压起动器不能合闸怎么办?
自耦减压起动器不能合闸怎么办?故障现象:自耦减压起动器不能合闸,操作手柄无法停留在“运转”位置上。故障原因及相关处理措施如下,一起来学习下。
时间:2021-11-17 06:48:37
怎么测试热继电器的整定电流?
热继电器的整定电流的测试要求如下:1、测试热继电器的整定电流时,可以将各相热元件串联;2、对于有断相保护的热元件,可将热元件分相串联;
时间:2021-11-17 06:45:22
空气时间继电器怎么实现延时
空气时间继电器分为两类,一类是通电延时空气时间继电器,一类是断电延时空气时间继电器,那么如何使用空气时间继电器来实现延时操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-20 11:40:43
断相与相序保护继电器怎么接线,附详细接线方法
断相与相序保护继电器怎么接线,附详细接线方法。一台断相与相序保护器,其作用是当线路相序不对或出现断相,此继电器触点将不动作,从而使串在触点中的控制回路不能导通,无法正常工作。
时间:2021-10-12 11:22:06
- 上一篇:热继电器怎么选型_热继电器选型注意四点
- 下一篇:热继电器的整定电流是什么?