电动机如何选择合适的热继电器?
来源:电工天下时间:2020-07-01 14:39:31 作者:老电工手机版>>
有关电动机选择热继电器的注意事项,包括轻载起动、长期运行的电动机,同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的发热元件,热元件的额定电流应略大于电动机的额定电流等。
电动机选择哪种热继电器
1、一般轻载起动,长期运行的电动机。
或间断长期工作的电动机,在三相电源电压较平衡的条件下选用两极型的热继电器即可。
对于三相电源均衡性较差,工作环境较恶劣,或较少有人看护的电动机,宜选用三极型热继电器,对于三角形接法的电动机应选用三极型热继电器或带断相保护的三极型热继电器。
2、同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的发热元件。
选用时应根据电动机的额定电流选择相应的发热元件,热继电器的额定电流应大于电动机的额定电流。
3、热元件的额定电流应略大于电动机的额定电流。
4、热继电器的热元件整定电流的调节,热零件整定电流的调节范围。
可根据热继电器的型号和热元件的额定电流查表得出,当电动机的起动电流为额定电流的6倍左右及起动时间不超过5秒者,热元件的整定电流可调节到等于电动机的额定电流,当电动机的起动时间较长,拖运冲击性负荷或不允许停机者整定电流应调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。
举例:
有一台电动机的额定电流30.3安,起动电流是额定电流的6倍,起动时间较短,无冲击负载,查表可以选用jr0-40 ,jr0-60,jr16-60型。
现在用jr16-60。热继电器的额定电流为60安,三极型。
热元件的额定电流选用32安。热元件的电流可调节在30.3安左右。
相关文章
利用热继电器制作一个限电器线路
在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。
时间:2022-06-01 20:40:14
一例热继电器校验台的原理图解
一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。
时间:2022-06-01 20:02:59
热继电器文字符号与图形符号
热继电器是一种利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器,以下是热继电器的文字符号和图形符号,一起来看下。
时间:2021-12-26 08:26:31
一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明
一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明,如下图:一次系统元件:热继电器。功能:主要用于保护电动机的过载。
时间:2021-12-09 09:58:45
热继电器试验和调整的四点要求
热继电器试验和调整的四点要求,热继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)的试验和调整,需要按如下要求进行,下面具体来看下。
时间:2021-11-17 06:46:52
怎么测试热继电器的整定电流?
热继电器的整定电流的测试要求如下:1、测试热继电器的整定电流时,可以将各相热元件串联;2、对于有断相保护的热元件,可将热元件分相串联;
时间:2021-11-17 06:45:22
在安装热继电器时的五点注意事项
在安装热继电器(全称热过载继电器,又称热保,文字符号FR)时,需要注意以下事项:热继电器安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差一般不能大于5%;连接导线的截面应符合规定。
时间:2021-11-17 06:20:31
热继电器型号及含义说明
有关热继电器型号及含义,热继电器铭牌一般标的产品型号,额定电压,额定电流,设计序号,热继电器的型号基本相同,设计序号各生产厂家不相同。
时间:2021-08-21 21:27:06
- 上一篇:热继电器安装与使用注意事项总结
- 下一篇:星三角起动热继电器整定电流的计算公式方法