交流接触器运行中异常噪音的消除方法
来源:电工天下时间:2020-02-04 09:58:05 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器运行中异常噪音的消除方法,检查电磁铁上的短路环,如损坏应更换,因电压过低而吸力不够造成的异常噪音的处理方法等。
交流接触器运行中异常噪音的消除方法
交流接触器在运行中发生异常噪音时,其消除方法:
1、铁芯和衔铁接触的极面有油垢或尘屑产生不应有的气隙,使铁芯抖动且温升增高。
另外,上下铁芯支架轴孔同心度不好,极面不能紧密接触都会产生噪音。
解决的办法:及时消除中柱铁芯和衔铁端面上的油垢,这可用汽油或香蕉水擦洗,即可除掉;另外适当的调节调整螺丝,保证轴孔的同心度;还有,例如CJ12系列接触器,由于磁系统受力偏转也产生噪音,可以加强缓冲弹簧力来消除。
电源网络电压太低,接触器铁芯吸力减小,接触器也会有噪音。
2、检查电磁铁上的短路环,如损坏应更换;
3、因电压过低而吸力不够造成的异常噪音,可在调整电压后消除;
4、由于线圈匝间短路而使吸力不足者,更换线圈后可消除。
5、接触器吸合以后响,应该拆开看里面是不是有杂物,安装是否正确。从新组装好以后,可能会好。就是有异物了。
相关文章
交流接触器改直流运行节电电路的改造过程
有关交流接触器改直流运行节电电路的改造过程,一种正弦起动直流运行,并可交直流两用的电路,开关SA为双掷旋转开关,在电路中起交、直流转换作用。
时间:2021-05-17 09:34:25
交流接触器异常噪音的消除方法
交流接触器运行异常噪音怎么办,交流接触器噪声太大的原因与消除方法,故障原因多为铁芯和衔铁接触的极面有油垢或尘屑、电磁铁上的短路环损坏以及线圈匝间短路而使吸力不足者等。
时间:2020-12-06 18:55:44
接触器控制三相异步电动机实现可逆运行线路图解
使用接触器控制三相异步电动机,以实现可逆运行线路的方法,在正、反转控制线路中分别串联对方接触器的一对常闭辅助触头,实现三相异步电动机的可逆运转。
时间:2020-12-04 09:15:47
交流真空接触器的选用与运行维护项目
交流真空接触器的选用与运行维护项目,真空接触器的电磁线圈额定电压有220V、380V等,交流真空接触器的运行维护,包括外部维护、触点维护、铁芯部分维护等。
时间:2020-07-04 10:22:16
交流真空接触器的选用与运行维护要点
有关交流真空接触器的选用要求,以及交流真空接触器的运行维护的要点,包括运行中的检查项目、接触器的维护、触点系统维护、铁芯部分维护、灭弧罩部分维护等重点内容。
时间:2020-05-12 14:06:54
交流真空接触器运行的环境条件要求
有关交流真空接触器的环境条件要求,包括交流真空接触器对环境温度、海拔高度、相对湿度、工作环境与污染等级的要求,确保交流接触器的正常稳定运行。
时间:2020-05-12 13:54:57
交流接触器与热继电器控制电机运行
有关交流接触器与热继电器控制电机运行的方法,交流接触器常闭触点与热继电器的接线方法,以及交流接触器常开辅助触点的连接方法。
时间:2020-05-11 13:37:35
交流接触器接线控制电动机正逆运行
一个交流接触器控制电动机可逆运行的控制电路,交流接触器实现电机正向启动与反向启动,并介绍了交流接触器互锁,以及电动机过载保护的控制方法。
时间:2020-05-11 13:37:33
- 上一篇:交流接触器的选型原则与要点分析
- 下一篇:交流接触器的分类方式有哪些