接触器控制三相异步电动机实现可逆运行线路图解
来源:电工天下时间:2020-12-04 09:15:47 作者:老电工手机版>>
使用接触器控制三相异步电动机,以实现可逆运行线路的方法,在正、反转控制线路中分别串联对方接触器的一对常闭辅助触头,实现三相异步电动机的可逆运转。
三相异步电动机用接触器联锁的正反转控制线路
接触器KM1和KM2的主触头绝对不允许同时闭合,否则将造成两相电源(L1和L3)短路事故。
为避免两个接触器KM1和KM2同时得电动作,就在正、反转控制线路中分别串联了对方接触器的一对常闭辅助触头,当一个接触器得电动作时,通过其常闭辅助触头使另一个接触器不能得电动作,接触器间这种相互制约的作用称为接触器联锁(或互锁)。
实现联锁作用的常闭辅助触头称为联锁触头(或互锁触头)。接触器联锁的正反转控制线路的优点是安全可靠,缺点是操作不便。
因电动机从正转变为反转时,必须先按下停止按钮后,才能按反转启动按钮,否则由于接触器的联锁作用,不能实现反转。
另外,可采用按钮联锁或按钮-接触器双重联锁的正反转控制线路,该线路兼有两种联锁电路的优点。
相关文章
交流接触器在电动机直接启动电路应用图解
有关交流接触器在电动机直接启动电路中的应用,低压电动机,通常是指额定电压为380V或660V的异步电动机,电动机直接启动的一次电路和二次电路。
时间:2021-10-13 06:14:54
电动机直接启动电路的工作过程
交流接触器在电动机启动电路的应用实例,电动机直接启动的一次电路和二次电路,二次电路的主要功能有控制、测量、信号和保护等,介绍了电动机直接启动电路的工作过程。
时间:2021-05-17 09:34:24
接触器实现三相异步电动机单向起动与停止
有关接触器与按钮实现三相异步电动机起停操作的方法,用接触器和按钮实现对三相异步电动机单相起动和停止控制,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-12-01 13:23:14
交流接触器控制双速电动机的原理图与接线图
有关交流接触器控制双速电动机转动的例子,这里分享下交流接触器控制双速电动机的原理图与接线图,感兴趣的电工朋友参考下。
时间:2020-12-01 13:23:13
交流接触器连锁电动机正反转控制原理图与接线图
分享一个交流接触器连锁电动机正反转控制原理图,实现电动机的正向启动与反向启动,交流接触器互锁与按钮互锁的控制,电动机可逆运行控制接线图。
时间:2020-07-05 07:18:23
直流接触器怎么选用?直流接触器控制电动机
如何选用直流接触器,这里介绍下直流接触器在控制直流电动机时的选用、控制直流电磁铁时的选用,直流接触器的主要用途可分为控制电动机和电磁铁两大类。
时间:2020-07-04 10:12:25
电动机正反转控制接触器接线方法图解
电动机正反转控制接触器应该如何接线?电动机正反转控制接触器的正确接线方法,采用按钮加接触器辅助触电的双重互锁,带自保持的控制方式,控制回路电压为线电压。
时间:2020-07-02 16:00:35
双接触器控制电动机正反转的原画图
如何用两个接触器实现电动机的正反转控制,根据三相异步电动机的工作原理,为实现正反转,需要将接到电源的任意两根连线对调,具体见文中内容介绍。
时间:2020-05-12 14:16:41
- 上一篇:交流接触器额定参数选择的九大要点
- 下一篇:接触器运行故障及原因分析