电力变压器噪音原因与处理措施

来源:电工天下时间:2016-01-14 14:25:08 作者:老电工手机版>>

电力变压器噪音原因与处理措施

1、电压问题
原因:电压高,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐,直接严重影响变压器的噪音。

判断方法:先看看低压输出电压,不能看低压柜上的电压表,该电压表只起指示作用,应该采用较为准确的万用表进行测量。

解决方法:现在城市里的10KV电压普遍偏高,根据低压侧输出电压,这时应该把分接档放在适合档位.在保证低压供电质量的前提下,尽量把高压分接向上调(低压输出电压降低),以此消除变压器的过励磁现象,同时降低变压器的噪音。

2、风机、外壳、其他零部件的共振问题

原因:风机、外壳、其他零部件的共振将会产生噪音,一般会误认为是变压器的噪音。

判断方法:
1)外壳:用手按一下外壳铝板(或钢板),看噪音是否变化,如发生变化就说明,外壳在共振。
2)风机:用干燥的长木棍顶一下每个风机的外壳,看噪音是否变化,如发生变化就说明,风机在共振。
3)其他零部件:用干燥的长木棍顶一下变压器每个零部件(如:轮子、风机支架等),看噪音是否变化,如发生变化就说明零部件在共振。

解决方法:1)看外壳铝板(或钢板)是否松动,有可能安装时踩变形,需要紧一下外壳的螺丝,将外壳的铝板固定好,对变形的部分进行校正。

2)看风机是否松动,需要紧一下风机的紧固螺栓,在风机和风机支架之间垫一小块胶皮,可以解决风机振动问题. 3)如变压器零部件松动,则需要固定.

3、安装的问题

原因:安装不好会加剧变压器振动,放大变压器的噪音. 判断方法:1)变压器基础不牢固或不平整(一个角悬空),或者底板太薄. 2)用槽钢把变压器架起来,会增加噪音. 解决方法:1)由安装单位对原安装方式进行改造. 2)变压器小车下面加防震胶垫,可解决部分噪音.

4、安装环境的影响

原因:运行环境影响变压器的噪音,环境不利使变压器噪音增大3dB~7dB。

判断方法:1)变压器室很大又很空旷,没有其他设备,有回音. 2)变压器离墙太近,不到1米.变压器放在拐角处,墙面反射噪音与变压器噪音叠加,使噪音增大. 3)原先使用油变,换干变以后会影响变压器的噪音.原因是,原油变室比较狭小,又有一个漏油室和一个漏油孔,变压器就像放在一个音箱上. 解决方法:室内可适当加装一些吸音材料.

5、母线桥架振动的问题

原因:由于并排母线有大电流通过,因漏磁场使母线产生振动.母线桥架的振动将严重影响变压器的噪音,使变压器的噪音增大15dB以上,比较难判断,一般用户和安装单位会误认为是变压器的噪音. 判断方法:1)噪音随负荷大小变化而变化. 2)用木棍用力顶母线桥架,如果噪音发生变化就认为是母线桥架在共振. 3)母线在桥架内振动,用木棍顶没有用.需要打开母线桥架盖板,检查母线是否固定好。
 
解决方法:1)主要是破坏母线桥架共振的条件,紧或者是松吊杆螺丝. 2)打开母线桥架盖板,将母线固定好. 3)低压出线采用软连接. 4)请母线桥架的生产厂家来解决.

6、变压器铁芯自身共振

原因:硅钢片接缝处和叠片之间存在因漏磁而产生的电磁吸引力。

判断方法:1)变压器噪音偏大,正常噪音中夹杂着其他噪音. 2)变压器噪音成波浪状. 解决方法:1)紧变压器上的螺丝,包括夹件两头螺丝、穿心螺丝、垫块压钉螺丝. 2)在变压器小车下面加防震胶垫,可解决部分噪音.

7、变压器线圈自身共振

原因:当绕组中有负载电流通过时,负载电流产生的漏磁引起绕组的振动

判断方法:1)变压器噪音偏大,噪音较为低沉. 2)当变压器的负荷达到一定时,开始出现噪音,有时会出现时有时无现象. 解决方法:1)将垫块压钉螺丝全部紧一遍,增加线圈的轴向压紧力. 2)将垫块压钉螺丝全部松掉,把出线铜排和零线铜排上的螺栓全部松掉,将低压线圈晃一晃,将高压线圈平移3~5毫米,再将所有的螺栓拧紧.

8、负荷性质的问题

原因:使变压器的电压波形发生畸变(如谐振现象),产生噪音. 判断方法:1)噪音中除变压器本身的噪音之外,还夹杂着“咯咯、咯咯”的噪音. 2)在运行过程中,会瞬时出现变压器噪声急剧变大的情况,不久又恢复正常. 3)检查负荷中是否带有整流设备及变频设备. 解决方法:用户可考虑加装减小谐波的装置.

9、变压器缺相的问题
原因:变压器不能正常励磁,产生噪音。

解决方法:1)变压器停电,检查电源是否缺一相电; 2)检查变压器高压保险丝是否熔断一相;

10、接触不良的问题
原因:一是由于高压柜内接触不良造成.二是刀闸没有合到位 判断方法:变压器发出断断续续不正常的噪音. 解决方法:1)检查高压柜的触头和熔断器以及整个高压回路. 2)请高压柜厂家的人来检查.

11、悬浮电位的问题
原因:变压器的夹件槽钢、压钉螺栓、拉板等零部件都喷了蓝色漆,各零部件接触不是很好,在漏磁场的作用下各零部件之间产生悬浮电位放电发出响声。

判断方法:悬浮电位放电发出很轻微“吱吱、吱吱”的响声,仔细听才能听见,用户往往误认为是变压器高压或低压在放电。

解决方法:1)这种放电不会对变压器正常运行造成影响. 2)可以在停电检修时将接触不好的地方的漆刮掉,让变压器各零部件接触良好.

12、低压线路发生接地或出现短路
当低压线路发生接地或出现短路事故时,变压器就发出轰轰的声音;短路点距离变压器越近声音越明显;如果短路点靠近变压器,变压器将发出像老虎的吼叫声.

相关文章
  • 电力变压器过负荷保护与过电流的关系

    电力变压器过负荷保护与过电流的关系

    有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。

    时间:2022-09-10 09:15:56

  • 如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

    如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

    有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。

    时间:2022-09-10 09:12:07

  • 电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

    电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

    在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-08-13 07:01:58

  • 安装电力变压器时的11条注意事项

    安装电力变压器时的11条注意事项

    怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-08-09 10:08:44

  • 怎样对电力变压器进行短路试验?

    怎样对电力变压器进行短路试验?

    在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。

    时间:2021-11-15 06:19:31

  • 认识电力变压器的铁心组成部分

    认识电力变压器的铁心组成部分

    电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。

    时间:2021-06-22 10:16:41

  • 电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组

    电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组

    本文介绍了单相芯式变压器铁心及绕组方法,学习下电力变压器绕组的方法,附有配图,供大家学习参考。

    时间:2021-06-22 10:16:37

  • 电力变压器的主要分类方式

    电力变压器的主要分类方式

    有关电力变压器的知识,介绍了电力变压器的不同分类方式,比如按功能分类,可以分为升压变压器和降压变压器两大类,按相数分为单相和三相两大类,电力变压器的分类方式,一起来看下。

    时间:2021-05-13 10:17:30

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有