交流接触器日常检查与保养内容

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-13 17:46:55

有关交流接触器日常检查与保养内容,包括接触器的外观检查、触点系统检查、灭弧罩检修、电磁线圈的检修与铁芯的检修等,交流接触器检查维修的步骤。

交流接触器的检查与保养内容

定期检查接触器的运行情况,进行接触器的日常维修,保证其运行可靠延长其寿命。交流接触器在检查、维修时,应先断开电源,按下列步骤进行。

1、交流接触器的外观检查

清除灰尘,可用棉布沾少量汽油擦去油污,然后用布擦干;

拧紧所有压接导线的螺丝,防止松动脱落、引起连接部分发热。

2、触点系统检查

1)检查动静触点是否对准,三相是否同时闭合,并调节触点弹簧使三相一致。

2)摇测相间绝缘电阻值。使用500v摇表,其相间阻值不应低于10兆欧。

3)触点磨损厚度超过1mm,或严重烧损、开焊脱落时应更换新件。轻微烧损或接触面发毛、变黑不影响使用,可不予处理。若影响接触,可用小锉磨平打光。

4)经维修或更换触点后应注意触点开距,超行程。触点超行程会影响触点的终压力。

5)检查辅助触点动作是否灵活,静触点是否有松动或脱落现象,触点开距和行程要符合要求,可用万用表测量接触的电阻,发现接触不良且不易修复时,要更换新触点。

3、接触器的灭弧罩检修

1)取下灭弧罩,用毛刷清除罩内脱落物或金属颗粒。如发现灭弧罩有裂损,应及时予以更换。

2)对于栅片灭弧罩,应注意栅片是否完整或烧损变形、严重松脱、位置变化等,若不易修复则应更换。

4、电磁线圈的检修

1)交流接触器的吸引线圈在电源电压为线圈额定电压的85%-105%时,应能可靠工作。

2)检查电磁线圈有无过热,线圈过热反映在外表层老化、变色,线圈过热一般是由于匝间短路造成的,此时可测其阻值和同类线圈比较,不能修复则应更换。

3)引线和擦接件有无开焊或将断开的情况。

4)线圈骨架有无裂纹、磨损或固定不正常的情况。如发现应及早固定或更换。

5、接触器的铁芯的检修

1)用棉纱沾汽油擦拭端面,除去油污或灰尘等;

2)检查各缓冲件是否齐全,位置是否正确;

3)铆钉有无断裂,导致铁芯端面松散的情况;

4)短路环有无脱落或断裂,特别要注意隐裂。如有断裂或造成严重噪声,应更换短路环或铁芯;

5)检查电磁铁吸合是否良好,有无错位现象。

    展开全文
    相关文章
    • 交流接触器怎么保养?接触器日常保养方法

      交流接触器怎么保养?接触器日常保养方法

      交流接触器怎么保养?这里分享下交流接触器的日常保养方法,包括外观检查、触点系统检查、灭弧罩检修、电磁线圈的检修、铁芯的检修等。

      时间:2020-05-11 11:22:27

    • 接触器日常保养五种常见方法

      接触器日常保养五种常见方法

      有关接触器的日常保养方法,接触器的安全可靠使用离不开日常的保养维护,这里介绍五种接触器的保养方法,包括外观检查、触点系统检查、灭弧罩检修、电磁线圈的检修、铁芯的检修等。

      时间:2020-05-11 09:39:25

    • 交流接触器主触头烧毁的曲折检查过程

      交流接触器主触头烧毁的曲折检查过程

      为大家分享一次交流接触器主触头烧毁的检查过程,风机和水泵回路的接触器接连发现主触头粘连和烧毁,如何快速排除故障并做出处理,一起来了解下。

      时间:2019-12-08 10:18:30

    • 交流接触器安装调试与日常检查事项

      交流接触器安装调试与日常检查事项

      有关交流接触器的安装调试方法,以及交流接触器在使用时要检查的项目,确保交流接触器稳定可靠地运行,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-11-06 10:53:46

    • 接触器怎么保养_接触器维修保养技巧

      接触器怎么保养_接触器维修保养技巧

      有关接触器的保养方法,接触器怎么保养,接触器的外观检查,接触器的灭弧罩检修,接触器的触点系统检查,接触器铁芯的检修,接触器电磁线圈的检修等。

      时间:2019-05-20 13:22:50

    • 交流接触器保养措施有哪些?

      交流接触器保养措施

      交流接触器的维护与保养方法,提高交流接触器的使用寿命,减小交流接触器触头跳动时间、减小和防止触头的第二次弹跳、交流铁心的极面和直流铁心的棱角部分做硬化处理等。

      时间:2015-07-01 18:31:38

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有