正确选用交流接触器的注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-09-16 09:02:33

有关选用交流接触器的方法,选择交流接触器时,注意持续运行的设备、间断运行的设备、反复短时工作的设备,对交流接触器的额定工作电流的不同要求。

选用交流接触器的注意事项

交流接触器在电气行业中的应用十分广泛,几条选择的注意事项:

1、持续运行的设备:接触器额定工作电流按67%~75%计算,即100安培的交流接触器,只能控制最大额定电流67~75安培以下的设备。

2、间断运行的设备:接触器额定工作电流按80%计算,即100安培的交流接触器,只能控制最大额定电流80安培以下的设备。

3、反复短时工作的设备:接触器额定工作电流按116%~120%计算,即100安培的交流接触器,只能控制最大额定电流116~120安培以下的设备。

实际工作中,还要考虑工作环境和接触器的结构形式进行选择,这一点电工师傅也必须了解。

说明:由于市场竞争激烈,有些厂家为了降低成本,可能在线圈的制作上减小线径甚至少绕匝数,在触头上用不符合国家标准的材料,或者使用的材料厚度和截面都不符合要求。

这种现象不仅发生在接触器上,在其他如断路器等产品上也是如此。这就造成在实际使用中,铭牌标的是100安培的接触器或断路器,其实际负载量只能在80安培,甚至更低。

    相关文章
    • 接触器怎么选型,交流与直流接触器选型问题

      接触器怎么选型,交流与直流接触器选型问题

      有关接触器如何选型的方法,交流接触器与直流接触器的选型问题,包括CJ20系列交流接触器、B系列交流接触器、3TB系列空气电磁式交流接触器的型号与选型。

      时间:2021-05-17 09:33:49

    • 交流接触器选型技巧及使用注意事项

      交流接触器选型技巧及使用注意事项

      有关交流接触器选型技巧及使用注意事项,包括交流接触器的触头参数,辅助触头的选用,交流接触器的保护作用,以及接触器的常见故障。

      时间:2020-07-04 14:47:52

    • 交流接触器怎么选型?接触器选型要点

      交流接触器怎么选型?接触器选型要点

      有关交流接触器怎么选型的方法,这里总结了四个要点,用于在交流接触器选型中参考,包括负载类型,主回路参数,控制回路参数辅助触点、电气寿命等因素。

      时间:2020-07-04 14:47:37

    • 接触器类型怎么选择?接触器选型技巧分享

      接触器类型怎么选择?接触器选型技巧分享

      如何选择接触器的类型,接触器的选用要遵循哪些标准,以及接触器的选型技巧有哪些,不了解的电工朋友参考下。

      时间:2020-07-04 14:47:35

    • 交流接触器的型号含义与电气符号

      交流接触器的型号含义与电气符号

      有关交流接触器的技术参数,交流接触器的型号及含义,直流接触器的型号及含义,以及接触器的图形和文字符号表示方法,接触器在电路图中的图形和文字符号。

      时间:2020-07-04 11:08:16

    • 接触器电路符号形状_接触器的型号与含义

      接触器电路符号形状_接触器的型号与含义

      有关接触器的电路符号形状,为方便绘制电气线路图,规定了接触器的电路符号形状,如图所示,接触器有统一的型号命名方式,其形式及型号各部分含义如下图。

      时间:2020-07-04 10:55:46

    • 交流真空接触器的选用与运行维护项目

      交流真空接触器的选用与运行维护项目

      交流真空接触器的选用与运行维护项目,真空接触器的电磁线圈额定电压有220V、380V等,交流真空接触器的运行维护,包括外部维护、触点维护、铁芯部分维护等。

      时间:2020-07-04 10:22:16

    • 直流接触器怎么选用?直流接触器控制电动机

      直流接触器怎么选用?直流接触器控制电动机

      如何选用直流接触器,这里介绍下直流接触器在控制直流电动机时的选用、控制直流电磁铁时的选用,直流接触器的主要用途可分为控制电动机和电磁铁两大类。

      时间:2020-07-04 10:12:25

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有