接触器怎么选择型号
来源:电工天下时间:2022-03-01 13:59:49 作者:老电工手机版>>
接触器的型号选择方法,参考如下:
在选择接触器时先确认线圈电压型号,线圈控制电压主要有交流380v、220v、110v、36V、24V,直流12v、24v、36v、48v、110v、220v。
线圈电压常用符号J、B、C、F、M、Q表示,J表示12V,B表示24V,C表示36V,F表示110V,M表示220V,Q表示380V。
频率用数字5、6,表示交流电频率为50HZ、60HZ,直流用D表示。常用的线圈标识M5表示的为交流220V、50HZ。线圈标识BD表示为直流24V,JD表示为直流12V。
确认接触器线圈电压后,再确认接触器型号,以CJX2-6511接触器为例。
图:CJX2-6511
CJX2表示为小型交流接触器,65表示接触器额定电流为65A,11左边的1表示一副常开辅助触点,右边的的1表示一副常闭辅助触点,辅助触点可通过的额定电流为5A。
CJX2系列的主触点额定电流有09、12、18、25、32、40、50、65、80、95A。
功率为4KW的电机,启、停控制,图纸如下,应该怎么来选择接触器?
图:4KW电机的启停电路
KM表示为接触器,首先确认控制电路电压为交流380V、50HZ,接触器线圈电压可选为Q5。
4KW的电机额定电流约为8A,接触的额定电流应大于负载电流的1.2-1.5倍。电机启、停电路只需要接触器的常开辅助触点。
4KW电机启、停可选择接触器线圈电压为Q5 CJX2-1210接触器。
图:CJX2-1210接触器
功率为1KW的电机,正、反转电路,图纸如下,该如何选取接触器。
图:1KW电机正、反转电路
确认控制电路电压为交流220V、50HZ,接触器线圈电压可选择为M5。
1千瓦的电机电流约为2A,正、反转电路需要接触器的常开触点作为自锁,常闭触点作为联锁。CJX2系列接触器最小额定电流为9A。
1KW的电机正反电路可选择接触器线圈电压为M5 CJX2-0911接触器。
图:CJX2-0911接触器
PLC控制1KW的电机的正、反转,该如何选取接触器。
图:PLC程序
图:PLC接线图
PLC内部程序已经有自锁功能,接触器不再需要接互锁。虽然内部程序有联锁功能,考虑接触器会有损坏、黏住不断开的可能性,容易发生短路,外部接触器也必须接联锁,还需要用到接触器的常闭触点。
由上图可知控制电路电压为交流220V、50HZ,接触器线圈电压可选择为M5,1KW的电机PLC控制正反电路可选择接触器线圈电压为M5 CJX2-0901接触器。
图:CJX2-0901
CJX2系列为小型交流接触器,最大主触点的额定电流为95A,额定电流超过95A可以选择CJ20系列接触器,CJ20系列接触器最大额定电流能达到630A。
CJX2系列的接触器一般只有一组辅助常开触点和一组辅助常闭触点,当辅助触点在电路中不够用时,可以在接触器上外加辅助触点使用,或者采用中间继电器线圈与接触器线圈并联,以增加辅助触点进行传递信号。
图:适用于CJX2系列接触器
相关文章
常用电气元件之接触器型号及符号说明
接触器是很常见的电气元件之一,在电路中常用于控制电机,以下是CJX2-2510接触器的相关信息,包括接触器的型号含义及符号表示,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-18 20:33:56
交流接触器的型号结构与工作原理
有关交流接触器的型号结构与工作原理,交流接触器的型号及含义,交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。
时间:2021-10-13 06:15:03
交流接触器选择要考虑哪些因素与要点
有关交流接触器选择的要点,要考虑被控制设备的运行状况、持续运行的用电设备及间断持续运行的用电设备,在交流接触器的选择要求是不同的。
时间:2020-12-06 18:12:19
如何选择交流接触器,交流接触器的接线方法
有关选择交流接触器的条件,分类持续运行的设备、间断运行的设备、反复短时工作的设置对交流接触器的要求,并介绍了交流接触器的接线与注意事项。
时间:2020-12-06 18:12:18
交流接触器额定参数选择的九大要点
如何选择交流接触器的额定参数,包括接触器的线圈电压、接触器的额定电流、接触器对变压器控制时的浪涌电流大小等,一起来了解下。
时间:2020-12-04 09:15:46
如何选择交流接触器的大小?接触器选择的十个技巧
选择交流接触器大小的方法,分享了交流接触器的工作原理,按接触器的控制对象、操作次数及使用类别选择相应类别的接触器,按负载容量选择接触器主触头的额定电流等。
时间:2020-07-05 07:18:22
接触器类型怎么选择?接触器选型技巧分享
如何选择接触器的类型,接触器的选用要遵循哪些标准,以及接触器的选型技巧有哪些,不了解的电工朋友参考下。
时间:2020-07-04 14:47:35
交流接触器的型号含义与电气符号
有关交流接触器的技术参数,交流接触器的型号及含义,直流接触器的型号及含义,以及接触器的图形和文字符号表示方法,接触器在电路图中的图形和文字符号。
时间:2020-07-04 11:08:16
- 上一篇:永磁接触器不受电磁干扰是什么原因
- 下一篇:剩余电流动作保护器如何诊断故障所在