交流接触器常闭主触点个数
来源:电工天下时间:2021-05-17 09:33:52 作者:老电工手机版>>
交流接触器常闭主触点个数是多少,交流接触器的主触点只有3或4对,没多余的,常闭触点一般都是辅助触点,最大5A,可以扩展。
交流接触器常闭主触点个数
交流接触器的主触点只有3或4对,没多余的。常闭触点一般都是辅助触点,最大5A,可以扩展。
如果需要更多辅助触点,可应用触点辅助器卡在交流接触器上使用。
相关文章
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
接触器的触点有几种
接触器的触点有几种,接触器是一种自动化的控制电器,接触器主要用于频繁接通或分断交、直流电路,具有控制容量大,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制,各种定量控制和失压及欠压保护。
时间:2022-03-14 09:43:46
线路断开时交流接触器的控制关系图解
线路断开时交流接触器的控制关系,松开启动按钮SB时,线路断开,交流接触器KM线圈失电,切断三相交流电动机的供电电源,电动机停止运转,注意常闭辅助触点与常开辅助触点的开闭状态。
时间:2021-05-17 09:33:56
交流接触器的常开与常闭触点标记
有关交流接触器的常开与常闭触点标记,主触点一般上端子标为1.3.5,下端子标为2.4.6,辅助触点一般上端标为11.21.31,至于详细的标记方法,请参考文中内容。
时间:2020-12-04 09:15:49
交流接触器常开常闭触点的图形符号及线图符号
有关交流接触器常开常闭触点的图形符号,包括交流接触器的线圈图形符号,交流接触器的常闭触点图形符号,交流接触器的常开触点图形符号等。
时间:2020-07-04 11:10:34
交流接触器通电后不能吸合或吸合又断开怎么办?
两个交流接触器的问题,交流接触器通电后不能吸合,交流接触器吸合又断开,这是什么原因,如何解决交流接触器吸合不正常的问题,一起来了解下。
时间:2020-07-04 10:30:37
交流接触器的构成:电磁系统、触点系统与灭弧系统
交流接触器的组成部分有哪些,交流接触器的主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成,电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分。
时间:2020-07-02 16:19:04