有些交流接触器包线有三个接头是什么原因
来源:电工天下时间:2022-04-08 07:15:07 作者:老电工手机版>>
问题:交流接触器包线有三个接头
解答:可能说的是接触器线圈吧,基本上没有见过3个接线端子的,大部分都是A1和A2,不管是220伏或380伏,都是两个接线端子,并且接触器几乎没有220伏和380伏线圈混用的,如果电压不同,则需要更换线圈。
但是,确实有些接触器有两个A2的,其本质上还是一个,随意接任何一个A2和A1就好。这种接触器比较少见,主要是为了考虑接线方便而设置的。
是不是指线圈有三个接头引出来,如果存在这种情况,那么答案是:一个公共端,中间这个接220伏,边上那个接380伏。也就是说,这个接触器即能工作在220伏,也能工作在380伏。
一般会有标注电压数值, 中间抽头不是全压, 用于连接中间继电器。如果没有标注,在不连接负载的条件下空运行,用万用表分别测试电压值,一个高压一个中压,选择需要用到的接头,其它的空着就行。
另外,是否指交流接触器线圈接线头有3个,如果是的话,则可能就是交流接触器CJX2系列或施耐德的LC1系列,这类接触器有一个A1,二个A2。二个A2是直通的,可以接其中任意一个。接自锁时可以2个A2都用上。
相关文章
一例交流接触器低电压的启动线路图
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
交流接触器的床头开关的接线方法
有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线
浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因
问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图
有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
- 上一篇:如何连接交流接触器的控制线?
- 下一篇:交流接触器吸合有火花?