2个380v的交流接触器怎么接正反转
来源:电工天下时间:2022-04-08 07:12:13 作者:老电工手机版>>
对于三相交流异步电动机来说,接正反转很简单,只要将三相交流异步电动机的输入端的三相电源,任意改变两根相线,就可以改变三相交流电动机的正反转,那么2个380v的交流接触器怎么接正反转,下面来了解下。
380v交流接触器正反转的接线方法
请看下图:
上图中所用电器元器件如下:
①空气断路器QS一只。
②主电路熔断器FU1*3一套,控制电路熔断器FU2*2一套。
③KM1(正转接触器)、KM2反转接触器(线圈吸合电压为380V的交流接触器)2只。
④热继电器FR一只。
⑤停止按钮SB1(触点为常闭)一只。
⑥正转启动按钮SB2(触点为双触点,有一常开,有一常闭)和反转启动按钮SB3(触点也是双触点,一个为常开,另一个为常闭)2只。
为了防止两只交流接触器的误动作,在安装时利用它们之间的辅助触头来互锁。也就是当启动正转交流接触器时,它们之间由接触器的常闭触点具有“你吸我断,我吸你断”的特点。
电路的正反转过程:合上空气断路器QF,为为主电路和控制电路提供三相交流电源。此时,电源电压由FU2→①→经过热继电器FR的常闭触点→②即停止按钮的上端,由于SB1停止按钮也是常闭,所以电流→③,当按下正转启动按钮SB2时,电流由③→⑦此时电流→经反转启动按钮SB3的常闭→⑧→再经过反转交流接触器的辅助常闭触点kM2→流入正转运行交流接触器的线圈⑨端→产生吸合力,将KM1的主触头吸合→经热继电器FR→三相交流电动机,电机得电正向运转开始。 这里KM1交流接触器的自锁,由KM1接触器的一对常开触点完成。
当需要使电动机反转时,按下反转启动钮SB3,电动机的正转将会自动停止,反转运行的交流接触器KM2会吸合。当需要正反转中的一种状态停止时,只需要按下停止按钮,二者之间的一种状态会马上停止,交流接触器会失电而释放,电机会停止运动。
以下是一张二个交流接触器控制的实物图:
对于刚从事维修安装电工来说,需要亲自动手制作这个控制电路,只要按照电路图来对号入座即可,操作起来比较简单。
假如正转交流接触器的相序为ABC,那么反转的接触器相序接成BAC.ACB,CBA都行,下面这张图纸是自锁正反转电路:
将二个接触器的上端(电源输入接点)按相同的相序连接,下端(输出接点)中间触头相连接,第一个接触器的左触头与第二个接触器的右触头连接,第一个的右触头与第二个的左触头连接,改变相序就会改变电机的旋转方向。
相关文章
一例交流接触器低电压的启动线路图
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
接触器双重互锁正反转控制的电路原理图
一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
时间:2022-06-24 16:02:35
交流接触器的床头开关的接线方法
有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线
浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因
问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16
- 上一篇:热水器怎么装接触器和时控开关?
- 下一篇:如何连接交流接触器的控制线?