接触器运行故障及原因分析
来源:电工天下时间:2020-12-04 09:15:48 作者:老电工手机版>>
有关接触器的常见运行故障,接触器常见故障的产生原因,接触器触头粘连,运行中的交流接触器的噪声很大等问题的处理方法等。
接触器运行故障处理方法
接触器的触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,甚至出现不导通现象。
一、故障原因
1、触头上有油污、花毛、异物。
2、长期使用,触头表面氧化。
3、电弧烧蚀造成缺陷、毛刺或形成金属屑颗粒等。
4、运动部分有卡阻现象。
二、接触器故障的处理方法
1、对于触头上的油污、花毛或异物,可以用棉布蘸酒精或汽油擦洗即可。
2、如果是银或银基合金触头,其接触表面生成氧化层或在电弧作用下形成轻微烧伤及发黑时,一般不影响工作,可用酒精和汽油或四氯化碳溶液擦洗。即使触头表面被烧得凸凹不平,也只能用细锉清除四周溅珠或毛刺,切勿锉修过多,以免影响触头寿命。
对于铜质触头,若烧伤程度较轻,只需用细锉把凸凹不平处修理平整即可,(电工天下 www.dgjs123.com)但不允许用细砂布打磨,以免石英砂粒留在触头间,而不能保持良好的接触;若烧伤严重,接触面低落,则必须更换新触头。
3、运动部分有卡阻现象,可拆开检修。
触头粘连会造成机器失控,甚至还会造成机械事故和人身伤害事故。造成此故障的原因有:
1、负荷过重,触头容量过小。
2、操作频率过高。
3、电源电压太低,导致磁系统吸力不足而造成触头反复振动,发生电弧熔焊。
4、触头初压力过小,在闭合感性负载时跳动很厉害,发生了电弧熔焊
5、火花过大。
6、安装不妥。
四、交流接触器的噪声太大的处理方法:
1、电源电压不足,电磁铁的吸力不够而产生噪声,应设法提高操作回路的电压。
2、磁系统装配不当或受震动而歪斜或者机件卡住,是铁芯不能吸平,因而产生噪声。处理时应调整此系统,查明并消除机件不灵活的原因。
3、极面生锈或有异物(如油垢、粉尘、花毛等)侵入铁芯极面,此时应当清理铁芯极面。
4、由于触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声,通常调整触头弹簧压力即可。
5、由于短路环断裂而产生噪声,应更换铁芯或短路环。
6、铁芯极面磨损过度而不平,应更换铁芯。
7、线圈匝间短路,通常更换线圈即可。
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?

在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。
时间:2022-06-21 10:47:48
400A接触器频繁故障怎么查找原因?

在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。
时间:2022-06-21 10:46:42
交流接触器改直流运行节电电路的改造过程

有关交流接触器改直流运行节电电路的改造过程,一种正弦起动直流运行,并可交直流两用的电路,开关SA为双掷旋转开关,在电路中起交、直流转换作用。
时间:2021-05-17 09:34:25
380V接触器全压启动电路保护器的常见故障

380V接触器全压启动电路保护器的常见故障,介绍了该电路保护器的工作原理,相关电器元件,包括交流接触器、断路器的选择,以及常见故障的排除方法等。
时间:2021-05-17 09:34:11
接触器现场故障解决全过程

一个接触器现场故障问题的解决方法与处理过程,帮助大家定位与解决接触器的故障,从现场电磁干扰,到继电器与接触器等设备的全面诊断,一个非常值得学习与研究的接触器故障排除经验。
时间:2020-12-06 18:12:25
接触器的常见参数及常见故障汇总

有关接触器的常见参数问题,以及接触器的常见故障,包括接触器线圈烧毁或损坏的原因、通电后接触器的触头不能闭合的原因,断电后接触器的触头不能分开的原因等等。
时间:2020-12-06 18:12:24
接触器控制三相异步电动机实现可逆运行线路图解

使用接触器控制三相异步电动机,以实现可逆运行线路的方法,在正、反转控制线路中分别串联对方接触器的一对常闭辅助触头,实现三相异步电动机的可逆运转。
时间:2020-12-04 09:15:47