电热设备与电容器负载如何选用交流接触器?
来源:电工天下时间:2019-12-09 12:19:21 作者:老电工手机版>>
有关电热设备负载与电容器负载选用交流接触器的原则,电热设备负载的特点是电流波动最大值不超过1.4倍额定电流,接触器控制电容器时,必须考虑电容器的合闸电流和持续工作电流对接触器电寿命的影响。
如何选用交流接触器

一、电热设备负载的接触器选用
电热设备负载的特点是电流波动最大值不超过1.4倍额定电流。因此接触器通断这种负载是毫无困难的。
通常,根据接触器的发热电流等于或大于1.2倍电热设备额定电流这一原则来选取接触器。
如果接触器铭牌上未注明额定发热电流,则按接触器和电热设备二者的工作电流相等这一原则选用。
一般选配CJ10系列交流接触器。如果是单相负载,也可将三极并联使用。这样,电流值可增大到2--2.4倍。
二、电容器负载的接触器选用
使用接触器控制电容器时,必须考虑电容器的合闸电流和持续工作电流对接触器电寿命的影响。
对于更大容量的电容器,常常串接电阻,以便接触器的接触电流减小50%.
相关文章接触器的文字符号是什么

接触器的文字符号是什么,接触器的文字符号为KM,交流接触器在电气图中,交流接触器线圈一般用KM表示,以下是交流接触器的结构示意图及图形符号,供大家参考。
时间:2022-03-30 06:53:33
交流接触器选用时的四大要求

有关交流接触器的选用问题,在接触器选型时要注意的事项很多, 比如选择接触器的类型、选择接触器主触头的额定电压与额定电流,以及选择接触器吸引线圈的额定电压,下面具体来看下。
时间:2022-03-01 14:05:00
接触器怎么选择型号

接触器的型号选择方法,参考如下:在选择接触器时先确认线圈电压型号,线圈控制电压主要有交流380v、220v、110v、36V、24V,直流12v、24v、36v、48v、110v、220v。
时间:2022-03-01 13:59:49
交流接触器图片及电气符号说明

一次系统元件:交流接触器。功能:利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令,主要用于电力的开断和控制电路中。
时间:2022-01-23 17:30:47
接触器文字符号与图形符号(多图)

接触器文字符号与图形符号(多图):接触器辅助常开触点,后面的应为常闭触点。接触器由电磁机构和触头系统两部分组成,接触器最常见线圈电压有AC220V、AC380V和DC220V几种。
时间:2021-12-26 09:34:00
交流接触器的选型:怎么估算负载的电流大小

有关交流接触器的选型问题,在选择交流接触器时,先估算出负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,来介绍下怎么估算负载的电流大小及相关选型方法。
时间:2021-12-26 08:26:31
常用电气元件之接触器型号及符号说明

接触器是很常见的电气元件之一,在电路中常用于控制电机,以下是CJX2-2510接触器的相关信息,包括接触器的型号含义及符号表示,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-18 20:33:56
交流接触器的型号结构与工作原理

有关交流接触器的型号结构与工作原理,交流接触器的型号及含义,交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。
时间:2021-10-13 06:15:03
- 上一篇:交流接触器主触头过热或熔焊怎么办?
- 下一篇:真空接触器工作原理是怎样的?





