接触器日常维护内容包括哪些?
来源:电工天下时间:2020-12-01 13:23:09 作者:老电工手机版>>
有关接触器的日常维护内容,包括接触器的外观检查、接触器铁芯的检修、触点系统检查、灭弧装置检修及电磁线圈的检修,需要的朋友参考下。
接触器日常维护内容
经常或定期检查接触器的运行情况,进行必要的维修,确保接触器运行可靠,并延长其使用寿命。
检查、维修接触器时,需要先断开电源,具体的维修内容与步骤如下:
一、外观检查
1、清除灰尘,可用棉布沾少量汽油擦去油污,然后用布擦干;
2、拧紧所有压接导线的螺丝,防止松动脱落、引起连接部分发热。
二、铁芯的检修
1)用棉纱沾汽油擦拭端面,除去油污或灰尘等;
2)检查各缓冲件是否齐全,位置是否正确;
3)铆钉有无断裂,导致铁芯端面松散的情况;
4)短路环有无脱落或断裂,特别要注意隐裂。如有断裂或造成严重噪声,应更换短路环或铁芯;
5)检查电磁铁吸合是否良好,有无错位现象。
三、触点系统检查
1)检查动静触点是否对准,三相是否同时闭合,并调节触点弹簧使三相一致。
2)摇测相间绝缘电阻值。使用500v摇表,其相间阻值不应低于10兆欧。来自:电工技术之家
3)触点磨损厚度超过1mm,或严重烧损、开焊脱落时应更换新件。轻微烧损或接触面发毛、变黑不影响使用,可不予处理。若影响接触,可用小锉磨平打光。
4)经维修或更换触点后应注意触点开距,超行程。触点超行程会影响触点的终压力。
5)检查辅助触点动作是否灵活,静触点是否有松动或脱落现象,触点开距和行程要符合要求,可用万用表测量接触的电阻,发现接触不良且不易修复时,要更换新触点。
四、灭弧罩检修
1)取下灭弧罩,用毛刷清除罩内脱落物或金属颗粒。如发现灭弧罩有裂损,应及时予以更换。
2)对于栅片灭弧罩,应注意栅片是否完整或烧损变形、严重松脱、位置变化等,若不易修复则应更换。
五、电磁线圈的检修
1)交流接触器的吸引线圈在电源电压为线圈额定电压的85%-105%时,应能可靠工作。
2)检查电磁线圈有无过热,线圈过热反映在外表层老化、变色,线圈过热一般是由于匝间短路造成的,此时可测其阻值和同类线圈比较,不能修复则应更换。
3)引线和擦接件有无开焊或将断开的情况。
4)线圈骨架有无裂纹、磨损或固定不正常的情况。如发现应及早固定或更换。
相关文章- 接触器不吸合的故障范围及查找方法 - 有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。 - 时间:2022-07-09 06:23:53 
- 接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事? - 在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。 - 时间:2022-06-21 10:47:48 
- 400A接触器频繁故障怎么查找原因? - 在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。 - 时间:2022-06-21 10:46:42 
- 交流接触器日常巡视检查项目有哪些? - 交流接触器在使用时应加强日常巡视检查,应重点检查以下内容:1、通过接触器的负荷电流是否在额定电流值以内,下面具体来看下。 - 时间:2021-11-17 06:26:22 
- 380V接触器全压启动电路保护器的常见故障 - 380V接触器全压启动电路保护器的常见故障,介绍了该电路保护器的工作原理,相关电器元件,包括交流接触器、断路器的选择,以及常见故障的排除方法等。 - 时间:2021-05-17 09:34:11 
- 接触器现场故障解决全过程 - 一个接触器现场故障问题的解决方法与处理过程,帮助大家定位与解决接触器的故障,从现场电磁干扰,到继电器与接触器等设备的全面诊断,一个非常值得学习与研究的接触器故障排除经验。 - 时间:2020-12-06 18:12:25 
- 接触器的常见参数及常见故障汇总 - 有关接触器的常见参数问题,以及接触器的常见故障,包括接触器线圈烧毁或损坏的原因、通电后接触器的触头不能闭合的原因,断电后接触器的触头不能分开的原因等等。 - 时间:2020-12-06 18:12:24 
- 交流接触器故障分析:交流接触器11种常见故障 - 交流接触器的11种常见故障,在交流接触器的使用过程分析与处理故障的方法,包括接触器触头过热或熔焊,铁心磨损极面变形,接触器在使用中发生噪音等常见故障的处理。 - 时间:2020-11-19 16:11:10 





