>首页 > 低压电器 > 接触器>交流接触器的选用与安装注意事项 正文

交流接触器的选用与安装注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-08 08:16:58

有关接触器的选用要求,如何正确选型接触器,包括交流与直流接触器,可以按接触器的负载类别、接触器的额定参数等来选择,并注意影响接触器寿命的主要因素、提高接触器寿命的途径等。

交流接触器的选用与安装

交流接触器

交/直流接触器(以下简称"接触器")是常用电气元件,是电路中主要控制电器之一。正确选型、选容(接触器额定电流容量),合理使用,以达到接触器高可靠、长寿命运行的目的,是十分重要的。

一、接触器的负载类别

根据低压电器的运行要求,通常用额定工作电流、额定工作电压及功率因数等来表征接触器的接通和分断能力。

交流接触器标定的额定电流都是在交流三线制的条件下标定的,使用交流四线制时要根据产品说明书对其额定电流作适当修正。否则会严重影响其寿命,造成事故。

二、影响接触器寿命的主要因素

1、使用条件。

不同的使用条件会导致接触器承受不同的电流,引起主触头不同的热效应。过载倍数越大,触头的温度就越高。触头的电蚀与磨损量在一定范围内近似与分断电流的平方成正比,这对使用寿命产生很大影响。

2、动作频率。

指每小时的动作次数。随控制对象而异,一般分300次/h、600次/h、1200次/h等几种。提高动作频率会使触头灭弧条件劣化,发热速度加快并加大电蚀量,同时,也易使电磁线圈发热烧毁。接触器的使用寿命不是简单按比例地随动作频率的增高而变化。对于频繁动作的接触器,当寿命不能满足要求时,应降低容量使用。

3、安装环境。

安装环境的优劣会间接影响接触器的寿命。例如,在湿热地区,要求采用湿热型接触器。此外,若在有酸性气体或导电粉尘存在、湿度大、环境温度高、供电质量差、电压波动大、高次谐波含量高等场合下使用,均会使接触器的寿命缩短,应根据情况对接触器的规格加以修正。

三、提高接触器寿命的途径

接触器的负载类别、动作频率由应用条件和需要决定,是不可改变的。选用接触器时,除按要求选用相应功能的接触器外,要提高接触器的寿命,减少更换维修接触器的次数,最有效的 办法就是降容使用。在安装条件允许的情况下,降容倍数越大,寿命提高的倍数越大。

四、注意事项

由于接触器的安装场所与控制的负载不同,其工作条件与工作的繁重程度也不相同。在选用接触器时必须对  被控负载的工作情况以及接触器的性能有较全面的了解,从而正确地选用接触器。重点是根据负载类别选用接触器的类型与容量。

1、用于交流单相与交流三线制时,在规定的动作频率下可按负载的满载电流,选用稍大于额定工作电流的接触器,其它参数按负载参数选择。

2、工作于重载型电机负载,或接触器不是控制单一类别负载,而是时而接交流三线制、时而接交流四线制的混合使用状态,或不时点动、反接制动、反向和在低速下分断,或动作频率可达100次/h甚至更高、电机功率一般在20kW以下,可按电机额定电流3~4倍来选择,其寿命可按交流四线制类别的5~10倍粗略计算。

3、工作于特重型电机负载,如长期在交流四线制或缺相条件下使用,频繁点动、反接制动和可逆运行,其动作频率可达600~1200次/h甚至3000次/h,应特别注意选用较高使用寿命的接触器。应用时,可粗略以电机的启动电流作为接触器的额定电流来选择。

4、根据动作次数校验接触器允许的动作频率。

交流接触器的选用,应根据负荷的类型和工作参数合理选用。

步骤:

1、选择接触器的类型

交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4。

一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等;

二类交流接触器用于绕线式异步电动机的起动和停止;

三类交流接触器的典型用途是鼠笼型异步电动机的运转和运行中分断;

四类交流接触器用于笼型异步电动机的起动、反接制动、反转和点动。

2、选择接触器的额定参数

根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定接触器的额定参数。

1)接触器的线圈电压,一般应低一些为好,这样对接触器的绝缘要求可以降低,使用时也较安全。但为了方便和减少设备,常按实际电网电压选取。

2)电动机的操作频率不高,如压缩机、水泵、风机、空调、冲床等,接触器额定电流大于负荷额定电流即可。接触器类型可选用CJl0、CJ20等。

3)对重任务型电机,如机床主电机、升降设备、绞盘、破碎机等,其平均操作频率超过100次/min,运行于起动、点动、正反向制动、反接制动等状态,可选用CJl0Z、CJl2型的接触器。为了保证电寿命,可使接触器降容使用。选用时,接触器额定电流大于电机额定电流。

4)对特重任务电机,如印刷机、镗床等,操作频率很高,可达600~12000次/h,经常运行于起动、反接制动、反向等状态,接触器大致可按电寿命及起动电流选用,接触器型号选CJl0Z、CJl2等。

5)交流回路中的电容器投入电网或从电网中切除时,接触器选择应考虑电容器的合闸冲击电流。一般地,接触器的额定电流可按电容器的额定电流的1.5倍选取,型号选CJ10、CJ20等。

6)用接触器对变压器进行控制时,应考虑浪涌电流的大小。例如交流电弧焊机、电阻焊机等,一般可按变压器额定电流的2倍选取接触器,型号选CJl0、CJ20等。

7)对于电热设备,如电阻炉、电热器等,负荷的冷态电阻较小,因此起动电流相应要大一些。选用接触器时可不用考虑(起动电流),直接按负荷额定电流选取。型号可选用CJl0、CJ20等。

8)由于气体放电灯起动电流大、起动时间长,对于照明设备的控制,可按额定电流1.1~1.4倍选取交流接触器,型号可选CJl0、CJ20等。

9)接触器额定电流是指接触器在长期工作下的最大允许电流,持续时间≤8h,且安装于敞开的控制板上,如果冷却条件较差,选用接触器时,接触器的额定电流按负荷额定电流的110%~120%选取。对于长时间工作的电机,由于其氧化膜没有机会得到清除,使接触电阻增大,导致触点发热超过允许温升。实际选用时,可将接触器的额定电流减小30%使用。

    相关文章
    • 交流接触器的接线方法与注意事项

      交流接触器的接线方法与注意事项

      有关交流接触器的接线方法,交流接触器进行电路接线时,L1 L2 5 L3 接电源进线,T1 T2 T3 作为出线接用电负载,电动机直接启动的一次电路和二次电路。

      时间:2021-05-18 09:21:55

    • 交流接触器安装调整三大注意事项

      交流接触器安装调整三大注意事项

      交流接触器的使用方法,分类三个部分的内容:安装前检查、安装调试的细节、使用后检查,保障交流接触器的安全与可靠使用,这些细节需要多加注意。

      时间:2021-02-09 05:58:18

    • 变频器输入与输出端为何要安装接触器与电抗器?

      变频器输入与输出端为何要安装接触器与电抗器?

      为何要在变频器的输入与输出端安装接触器与电抗器,接触器在其中的作用是什么,电抗器又是用来做什么用途呢,一起来了解下。

      时间:2020-12-06 18:12:24

    • 交流接触器选型技巧及使用注意事项

      交流接触器选型技巧及使用注意事项

      有关交流接触器选型技巧及使用注意事项,包括交流接触器的触头参数,辅助触头的选用,交流接触器的保护作用,以及接触器的常见故障。

      时间:2020-07-04 14:47:52

    • 交流接触器使用五点注意事项

      交流接触器使用五点注意事项

      有关交流接触器使用时的五个注意事项,包括触头和线圈是否过热、交流接触器控制电机或线路时,与过电流保护器配合使用,短路环和电磁铁吸合面的清洁等。

      时间:2020-07-04 10:26:36

    • 交流真空接触器的选用与运行维护项目

      交流真空接触器的选用与运行维护项目

      交流真空接触器的选用与运行维护项目,真空接触器的电磁线圈额定电压有220V、380V等,交流真空接触器的运行维护,包括外部维护、触点维护、铁芯部分维护等。

      时间:2020-07-04 10:22:16

    • 直流接触器怎么选用?直流接触器控制电动机

      直流接触器怎么选用?直流接触器控制电动机

      如何选用直流接触器,这里介绍下直流接触器在控制直流电动机时的选用、控制直流电磁铁时的选用,直流接触器的主要用途可分为控制电动机和电磁铁两大类。

      时间:2020-07-04 10:12:25

    • 直流接触器的选用标准与方法图解

      直流接触器的选用标准与方法图解

      直流接触器的选用方法,控制直流电动机时的选用,选用时要弄清电动机实际运行时的主要技术参数,控制直流电磁铁时的选用等。

      时间:2020-07-04 09:30:40

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有