>首页 > 电工元件 > 互感器>电流互感器的结构类型 正文

电流互感器的结构类型与级次组合

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-13 06:49:14

有关电流互感器的结构原理,电流互感器的常见分类,电流互感器的级次组合,互感器的基本组成部分为绕组、铁芯、绝缘物和外壳,电流互感器的五大类型。

电流互感器的结构类型与级次组合

一、电流互感器的结构原理

互感器的基本组成部分为绕组、铁芯、绝缘物和外壳。

下图中(a)所示为单匝式电流互感器。穿过环形铁芯的一次绕组载流导体根据工程需要截面形状可制成圆形、管形、槽形等多种形式。

单匝式电流互感器结构简单,价格便宜,尺寸较小,但测量的准确度不高,常用于大电流回路。

(b)是多匝式电流互感器,由于原线圈匝数多,所以即使一次额定电流很小也能获得较高的准确度。其缺点是当过电压或较大的短路电流通过时,一次绕组的匝间可能承受过电压。
电流互感器的结构原理

二、电流互感器的分类

1、按安装地点可分为户内式和户外式;

2、按绝缘可分为干式、浇注式、油浸式、串级式、电容式;

3、按安装方式可分为支持式、装入式和穿墙式;

4、按一次绕组的匝数可分为单匝式和多匝式;

5、按电流互感器的工作原理可分为电磁式、容式、光电式和无线电式。

三、电流互感器的级次组合

电流互感器总是作成单相电器。而根据电压的不同,有的一个一次绕组带有四  个、三个或两个铁芯,每个铁芯上都有二次绕组,各有其准确度级和用途。

这样,形式上的一个电流互感器,实质上是几个准确级不一定相同的几个互感器装在一起,每个互感器各有其用途,这就是级次组合的意思。如级次组合为0.5/3,表示该电流互感器有两个二次绕组,准确度级分别为0.5级和3级。

    相关文章
    • 电压互感器结构_电压互感器线路

      电压互感器结构_电压互感器线路

      学习电压互感器的使用,需要全面掌握电压互感器的结构,电压互感器的线路,这样在对电压互感器接线时,才能做到有的放矢,电压互感器接线图及型号含义说明。

      时间:2020-02-27 09:17:48

    • 电压互感器结构图解

      电压互感器结构图解

      有关电压互感器的基本结构,电压互感器的结构和图形符号,文字符号用TV表示,并总结了电压互感器的特点,供大家学习参考。

      时间:2020-02-27 08:43:53

    • 电流互感器结构原理图大全解析

      电流互感器结构原理图

      有关电流互感器的结构原理图,包括普通电流互感器结构原理图、多穿心式电流互感器结构原理图、多同抽头电流互感器原理图、不同变比电流互感器原理图等。

      时间:2019-07-13 07:02:57

    • 电流互感器的内部结构是什么样的?

      电流互感器的内部结构

      有关电流互感器的内部结构,电流互感器(TA)由铁芯和绕组组成,最简单的电流互感器包含一次绕组、二次绕组和铁芯各一个,对准确度较高的电流互感器设有辅助绕组或辅助铁芯。

      时间:2019-07-12 09:40:26

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有