电流互感器一次圈数匝数穿法
来源:电工天下时间:2019-07-12 09:34:08 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器一次圈数匝数的穿法,互感器一次圈数匝数怎样穿才是一匝、两匝、三匝?不了解的朋友参考下。
电流互感器一次圈数匝数穿法
穿心式电流互感器接电流表,母线的进线出线接反了对电流表的读数有什么影响?
互感器的S1、S2端跟电流表的"+""-"端有没有严格的对应关系?
100/ 5的电流互感器可不可以接200/5的电流表?
如果这样接对读数有什么影响?互感器一次圈数匝数怎样穿才是一匝、两匝、三匝?
互感器一次圈数匝数怎样穿才是一匝、两匝、三匝
答:电流互感器一次侧也标有P1、P2或L1、L2字样,一次侧从P1或L1流入电流互感器的一次电流与二次侧电流互感器S1端子流出的电流相位是一致的,在接用有方向性的仪表如:电度表、功率表等时,要注意接线的的极性,如果接只用电流表,极性反正都不影响电流表的指示。
提醒:一般情况下,常见的电流互感器接在交流系统中(供电公司向社会提供的是工频(50Hz)交流电),所接的电流表一定要用交流电流表,而交流电流表的接线柱是没有“+”“-”标记的,请检查电流表的性质。
一般情况下,100/ 5的电流互感器不接用200/5的电流表,但在实际应用中时,100/ 5的电流互感器接200/5的电流表也可以运行,只是读取的电流表数值除以2,所得的数值即一次电流值。
相关文章
一次系统元件电流互感器图片及电气符号
一次系统元件电流互感器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流(5A、1A),用来进行保护、测量、计量等用途。
时间:2022-01-16 05:16:28
怎么看电表互感器的匝数倍率?
有关电表互感器的知识,介绍了电表互感器的匝数倍率的查看方法,电流互感器是一种电流变换装置,有电流变换和隔离两重作用,来看下三相四线电能表配互感器的接线方法,以及计算内圆匝数的方法。
时间:2021-04-12 11:10:35
电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么
有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。
时间:2020-12-07 09:36:21
一次系统图中电流互感器的符号含义
有关电流互感器的知识,介绍了一次系统图中常见电流互感器的符号含义,在集成电气一次系统图上,常用圆圈代表电流互感器的绕组,那么电流互感器符号怎么表示,一起来看下。
时间:2020-11-17 10:07:59
电流互感器穿心匝数怎么穿,穿心匝数是一匝两匝还是三匝
有关电流互感器穿心匝数怎么穿的问题,具体的穿线方法是怎么样的,互感器一次圈数匝数怎么穿才是一匝、两匝、三匝,这里分享了一个穿心匝数的穿线方法,供大家参考。
时间:2020-11-10 06:29:18
电流互感器一次匝数误穿退补电量怎么计算?
有关电流互感器一次匝数误穿退补电量的计算方法,电流互感器一次匝数误穿进如何进行退补电量的计算,一起来了解下。
时间:2019-11-19 08:32:45
电压互感器的误差,一次电压对误差的影响
有关电压互感器的误差定义,折算到一次侧的二次电压与实际一次电压差对实际一次电压的百分比,电压互感器的比差、角差与一次电压U1的关系图,一次电压对误差的影响。
时间:2019-07-13 06:48:20
电流互感器一次侧与二次侧怎么区别?
如何区分电流互感器的一次侧与二次侧,电流互感器一次侧用L1、L2来表示,二次侧用S1、S2来表示,还可以从其它三个特征来区别电流互感器一次侧与二次侧。
时间:2015-07-02 21:12:31