一次系统图中电流互感器的符号含义
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2020-11-17 10:07:59
有关电流互感器的知识,介绍了一次系统图中常见电流互感器的符号含义,在集成电气一次系统图上,常用圆圈代表电流互感器的绕组,那么电流互感器符号怎么表示,一起来看下。
电流互感器的符号含义
电流互感器,Current transformer 简称CT,在最新的国标中用TA表示,与旧国标中的LH(“LH”是电流互感器的“流”、“互”二字的汉语拼音第一个字母的组合)对应。
在一次系统图中常见电流互感器符号如下:
图1:电流互感器符号及解释
图中,圆圈代表电流互感器的二次绕组,垂直线段代表互感器一次绕组,对于穿心式电流互感器,一次绕组实际由一次电缆或铜排替代。右侧两根斜线代表二次绕组输出的两根线。
在集成电气一次系统图上,常用圆圈代表电流互感器的绕组,一个圆圈代表一个绕组,如果有二个圆圈连排,就说明该电流互感器有二个绕组,如果有三个圆圈连排,就说明该电流互感器有三个绕组。
上图中,中间和右侧两个图例均包含两个圆圈,均表示两个二次绕组的互感器。中间图例两个圆圈有不重叠,表示两个二次绕组均有各自的铁芯,也就是包含两个铁芯和二次绕组。右侧图例两个圆圈重叠,表示两个二次绕组公用一个铁芯,即:包含一个铁芯和两个二次绕组。
一般有二个绕组的电流互感器,一个绕组用于测量或计量,一个绕组是P级精度的,用于保护;有三个绕组的电流互感器,一般一个绕组用于计量,一个绕组用于测量,一个绕组是P级精度的,用于保护;四个绕组的电流互感器一般是一个绕组用于测量,一个绕组用于计量,另外二个绕组是P级精度的,都用于保护。
对于两个二次绕组的电流互感器,一般一个绕组精度较高用于测量或计量,一个绕组是P级精度的,用于保护;有三个二次绕组的电流互感器,一般一个绕组精度最高用于计量,一个绕组精度次之用于测量或控制,一个绕组是P级精度的,用于保护;或者一个绕组用于计量,二个绕组是P级精度的,都用于保护。
以上就是一次系统图中电流互感器的符号含义的相关知识,希望对大家有所帮助。
相关文章
电流互感器符号及图形大全,多个电流互感器的符号说明
有关电流互感器的小知识,介绍了电流互感器的符号,以及互感器的图形表示法,包括普通的电流互感器、零序电流互感器等,一文看懂电流互感器符号表示法,有需要的朋友参考下。
时间:2020-11-17 10:30:29
零序电流互感器符号表示法,零序电流互感器的接线示意图
有关零序电流互感器的知识,介绍了零序电流互感器符号的表示法,有很多电工朋友想了解下零序电流互感器用什么图形符号来表示,以及接线图是怎么样的,下面就来看下。
时间:2020-11-17 10:20:25
电流互感器的符号画法及含义说明
有关电流互感符号的相关知识,介绍了电流互感器的符号画法及每个符号的含义,包括只有一个次级绕组电流互感器符号图,在一个铁心上具有两个次级绕组的电流互感器符号图等。
时间:2020-11-17 10:02:01
零序电流互感器的图形符号
零序电流互感器属于电流互感器的一种,用来检测中性不平衡电流,一般配合继电保护装置用。零序电流互感器的电气符号的含义:电气符号的含义与普通电流互感器一样。
时间:2020-06-12 11:20:31
电流互感器图形符号怎么画?
电流互感器图形符号的画法,电流互感器在一次图上的正确画法,一个圈圈一竖代表一个绕组,两个圈圈一竖代表二个绕组,三个圈圈一竖代表三个绕组。
时间:2020-06-11 09:09:25
电流互感器电气符号的含义图解
有关电流互感器电气符号的含义,采用圆圈表示二次绕组,一个圆圈表示一个二次绕组,两个圆圈表示两个二次绕组。
时间:2020-06-11 09:02:50
电流互感器电气符号图的表述方法
有关电流互感器电气符号图及表述方法,一次系统图中,采用圆圈表示二次绕组,一个圆圈表示一个二次绕组,两个圆圈表示两个二次绕组,多个电流互感器的符号图。
时间:2020-06-11 09:02:49
电流互感器型号中字母含义各代表什么?
有关电流互感器型号中字母的含义,互感器型号由2~4位拼音字母及数字组成,表示电流互感器的线圈型式、绝缘种类、导体的材料及使用场所等。
时间:2015-07-03 07:37:39