电压互感器的选择要注意什么?
来源:电工天下时间:2019-07-13 06:44:04 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器的正确选择方法,包括电压互感器的额定电压的选择、准确等级的选择、额定容量的选择、接线方式的选择,电压互感器选择方法与技巧参考。
电压互感器的正确选择方法
1、额定电压的选择:额定电压指加在三相电压互感器一次绕组上的线电压额定值。
选择公式为:
式中Ux—被测线路电压;U1n—电压互感器一次线路的额定电压。
电压互感器二次绕组的额定电压可按下表选择。
2、电压互感器准确等级的选择
常用的测量用电压互感器准确度等级有0.1,0.2S,0.5S,0.2,0.5,1.0,3.0。我国颁发的SDl09—1983《电能计量装置检验规程》规定:对I类电能计量装置,应选用0.2级的电压互感器。
对II、III、IV类电能计量装置应选用0.5级的电压互感器。在电能表校验装置中或校验普通型电压互感器时,应选用0.1级以上的电压互感器。
3、电压互感器额定容量的选择:选择二次绕组的额定输出时,应使二次实际负荷在额定输出的25%~100%范围内。即:6-3。
对三相电压互感器而言,其额定值是指每相的额定输出。
4、电压互感器接线方式的选择:一般35kV 及以下小电流接地系统的三相三线电路采用Vv开口三角形接线方式;110kV及以上大电流系统和三相四线系统应采用Yy星形接线方式。
相关文章
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)
分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
电压互感器安装接线时的五点注意事项
电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。
时间:2022-03-03 13:11:17
电压互感器图片及电气符号
电压互感器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:电压互感器。功能:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表等装置使用。
时间:2022-01-16 07:58:16
电压互感器接线方式与原理图说明
有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。
时间:2021-05-30 05:41:29
电压互感器接线图与常用接线方式图解
电压互感器接线图与常用接线方式,常见的接线方式有多种,这里介绍一台单相电压互感器的接线方式,两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式等。
时间:2021-05-30 05:41:27
电压互感器的准确度等级_电压互感器的额定容量
有关电压互感器的准确度等级及额定容量,电压互感器的准确度级,指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。
时间:2021-05-30 05:41:25
电流互感器与电压互感器的安装要求
一、电流互感器的安装要求1、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。2、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于
时间:2021-05-30 05:41:24
电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项
有关电压互感器的接线图,电压互感器的接线方式,电容式电压互感器的接线形式,三相五柱式电压互感器接线图,一个单相电压互感器的接线图,单相电压互感器接线图,电压互感器vv接线图等。
时间:2021-05-30 05:41:16
- 上一篇:电压互感器使用时要注意的问题
- 下一篇:电压互感器工作原理与特性有哪些?