电流互感器穿心匝数怎么穿,穿心匝数是一匝两匝还是三匝

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-11-10 06:29:18

有关电流互感器穿心匝数怎么穿的问题,具体的穿线方法是怎么样的,互感器一次圈数匝数怎么穿才是一匝、两匝、三匝,这里分享了一个穿心匝数的穿线方法,供大家参考。

电流互感器穿心匝数

电流互感器一次侧标有P1、P2或L1、L2字样,一次侧从P1或L1流入电流互感器的一次电流,与二次侧电流互感器S1端子流出的电流相位一致。

在接用有方向性的仪表如:电度表、功率表等时,注意接线的的极性,如果接只用电流表,极性反正均不会影响电流表的指示。

一般情况下,电流互感器接在交流系统中(供电公司向社会提供的是工频(50Hz)交流电),所接的电流表一定要用交流电流表,而交流电流表的接线柱是没有“+”“-”标记的,请检查电流表的性质。

100/ 5的电流互感器不接用200/5的电流表,但实际应用中,100/ 5的电流互感器接200/5的电流表也可以运行,只是读取的电流表数值除以2,所得的数值即一次电流值。

以下是互感器一次圈数匝数怎么穿才是一匝、两匝、三匝的穿线方法,如图:

电流互感器穿心匝数怎么穿,穿心匝数是一匝两匝还是三匝

电流互感器上的“一次穿心匝数”是什么意思

对于穿心式(圆环式)电流互感器来说,在工作状态时,要将待测电流的主线路从它的圆环内穿过,这根线就是一次侧,该电线穿过圆环一次,那么就是一匝,若将它迂回再穿过圆环一次,那么就是两匝,以此类推…

穿心匝数与所测出的电流强度成正比例,具体匝数根据互感器标注匝数而定。

数一下穿过互感器孔洞的导线根数,即可得出电流互du感器的穿心zhi匝数。

电流互感器变比与穿心匝数关系

电流互感器变比与匝数关系是什么样的,穿芯式互感器,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比;

互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次匝数/一次匝数(二次匝数为100匝);

穿芯2匝,二次匝数/一次匝数=100/2=一次电流/二次电流,二次电流是5A,可以算出一次电流是250A。

    相关文章
    • 怎么看电表互感器的匝数倍率?

      怎么看电表互感器的匝数倍率?

      有关电表互感器的知识,介绍了电表互感器的匝数倍率的查看方法,电流互感器是一种电流变换装置,有电流变换和隔离两重作用,来看下三相四线电能表配互感器的接线方法,以及计算内圆匝数的方法。

      时间:2021-04-12 11:10:35

    • 电流互感器型号中字母含义各代表什么?

      电流互感器型号中字母含义各代表什么

      有关电流互感器型号中字母的含义,互感器型号由2~4位拼音字母及数字组成,表示电流互感器的线圈型式、绝缘种类、导体的材料及使用场所等。

      时间:2020-12-08 06:14:01

    • 电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

      电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

      有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。

      时间:2020-12-07 09:36:21

    • 一例高压电压互感器和电流互感器的接线图

      一例高压电压互感器和电流互感器的接线图

      一例高压电压互感器和电流互感器的接线图 电流与电压互感器的规格、品种分为超高压、高压、低压三种,不同变比的互感器的数量和接线方法,主要由供电电压及供电方式来决定。

      时间:2020-11-27 14:55:35

    • 电流互感器符号及图形大全,多个电流互感器的符号说明

      电流互感器符号及图形大全,多个电流互感器的符号说明

      有关电流互感器的小知识,介绍了电流互感器的符号,以及互感器的图形表示法,包括普通的电流互感器、零序电流互感器等,一文看懂电流互感器符号表示法,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-11-17 10:30:29

    • 零序电流互感器符号表示法,零序电流互感器的接线示意图

      零序电流互感器符号表示法,零序电流互感器的接线示意图

      有关零序电流互感器的知识,介绍了零序电流互感器符号的表示法,有很多电工朋友想了解下零序电流互感器用什么图形符号来表示,以及接线图是怎么样的,下面就来看下。

      时间:2020-11-17 10:20:25

    • 一次系统图中电流互感器的符号含义

      一次系统图中电流互感器的符号含义

      有关电流互感器的知识,介绍了一次系统图中常见电流互感器的符号含义,在集成电气一次系统图上,常用圆圈代表电流互感器的绕组,那么电流互感器符号怎么表示,一起来看下。

      时间:2020-11-17 10:07:59

    • 电流互感器的符号画法及含义说明

      电流互感器的符号画法及含义说明

      有关电流互感符号的相关知识,介绍了电流互感器的符号画法及每个符号的含义,包括只有一个次级绕组电流互感器符号图,在一个铁心上具有两个次级绕组的电流互感器符号图等。

      时间:2020-11-17 10:02:01

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有