>首页 > 电工元件 > 互感器>电压互感器的三种接线方式 正文

电压互感器的三种接线方式_电压互感器(PT)的种类及接线方式

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-11-09 07:19:38

一、电压互感器的三种接线方式

1、星形接线

在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。

2、V-V接线

用两台单相互感器分别跨接于电网的UAB及UBC的线间电压上,接成不完全三角形接线(也称V,v接线),广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中测量三个相间电压,但不能测相对地电压。

3、开口三角接线

三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d11或YN,y,d11的接线形式(二次侧星形绕组中性点不直接接地,而采用b相接地),广泛应用于各级电压系统中,而3~15KV电压级广泛采用三相式电压互感器。其二次绕组用于测量相间电压或相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入中性点不接地电网绝缘监视仪表、继电器使用,或供中性点直接接地系统的接地保护。

二、电压互感器的vv接线方式的优缺点

VV接线一般用于35kV及以下系统,是采用两只全绝缘电压互感器一次首尾相连分别接到ABC三相(A1接A相、X1与A2接B相、X2接C相)监测电压。这样一次绕组没有接地,在系统发生单相接地故障的时候VV接线方式不易引起系统谐振,这是最大的优点。

但是,这种接线方式测量的是线电压,不能测量相电压,也不能监测系统的单相接地故障,这是他的缺点。

三、电压互感器二次接线方式

电压互感器的二次是接高阻抗元件的电压圈,那些线圈是并联在电路中的。如电度表电压表,功率表,频率表等表计的电压线圈,还有电压继电器的线圈等。

互感器:互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是按比例变换电压或电流的设备及电流互感器和电压互感器的统称。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。按比例变换电压或电流的设备。互感器主要分为电压互感器和电流互感器两种。

四、电压互感器(PT)的种类及接线方式

1.PT的分类:

电力系统中广泛应用的主要有电磁式和电容分压式两种,其中电磁式电压互感器根据其自身特点有可以进一步划分为:

(1)按安装地点可分为户内式和户外式。35kV及以下多制成户内式,35kV以上则制成户外式。

(2)按相数可分为单相和三相式,只有20KV以下才有三相式。

(3)按绕组数目可分为双绕组和三绕组电压互感器,三绕组电压互感器除一次侧和基本二次侧外,还有一组辅助二次侧,供接地保护用。

(4)按绝缘方式可分为干式、浇注式、油浸式和充气式。干式浸绝缘胶电压互感器结构简单、无着火和爆炸危险,但绝缘强度较低,只适用于6kV以下的户内式装置;浇注式电压互感器结构紧凑、维护方便,适用于3kV~35kV户内式配电装置;油浸式电压互感器绝缘性能较好,可用于10kV以上的户外式配电装置;充气式电压互感器用于SF6全封闭电器中。

而电容式电压互感器实际上是一个单相电容分压管,由若干个相同的电容器串联组成,接在高压相线与地面之间,它广泛用于110kV~330kV的中性点直接接地的电网中,成本也比电磁式电压互感器低。

2.接线方式:
电压互感器的接线方式很多
,常见的有以下几种:

(1)一台单相电压互感器,当用于110KV及以上中性点接地系统时,可测量某一相对地电压;当用于35KV及以下中性点不接地系统时,只能采用测量相间电压的接线方式,不能测量相对地电压。

(2)用两台单相互感器分别跨接于电网的UAB及UBC的线间电压上,接成不完全三角形接线(也称V,v接线),广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中测量三个相间电压,但不能测相对地电压。
这种不完全三角形接线,用于测量两个线电压UAB与UBC,当互感器的主要二次负荷是电能表和功率表时,这种接线方式最为恰当。

(3)三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d11或YN,y,d11的接线形式(二次侧星形绕组中性点不直接接地,而采用b相接地),广泛应用于各级电压系统中,而3~15KV电压级广泛采用三相式电压互感器。其二次绕组用于测量相间电压或相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入中性点不接地电网绝缘监视仪表、继电器使用,或供中性点直接接地系统的接地保护。

(4)电容式电压互感器接线形式:在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。
在3~60KV电网中,通常采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。

必须指出,不能用三相三柱式电压互感器做这种测量。当系统发生单相接地短路时,在互感器的三相中将有零序电流通过,产生大小相等、相位相同的零序磁通。在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通过磁阻很大的气隙和铁外壳形成闭合磁路,零序电流很大,使互感器绕组过热甚至损坏设备。而在三相五柱式电压互感器中,零序磁通可通过两侧的铁芯构成回路,磁阻较小,所以零序电流值不大,对互感器不造成损害。

    相关文章
    • 电流互感器与电压互感器的接线方式图解

      电流互感器与电压互感器的接线方式图解

      有关电流互感器与电压互感器的接线方式,将两只电流表,接在二次线图的公用导线上,有时也用两台电压互感器接成V型接线来测量三相电压,一起来了解下。

      时间:2020-02-27 09:45:54

    • 多个电压互感器接线方式原理图

      多个电压互感器接线方式原理图

      有关电压互感器的接线方式与原理图,双绕组电压互感器工作原理图,掌握下电压互感器绕组的相关知识,一次绕组、二次绕组、铁芯接线端子和绝缘支持物等。

      时间:2020-02-27 08:38:14

    • 电流互感器的多个接线图_电流互感器的接线方式

      电流互感器的多个接线图_电流互感器的接线方式

      有关电流互感器的接线图与接线方式,两相式不完全星形接线,两相电流差接线方式,三相完全星形接线,以及继电保护用的电流互感器接线方式等。

      时间:2020-02-07 09:32:05

    • 电流互感器的四种接线方式

      电流互感器的四种接线方式

      有关电流互感器的四种接线方式,包括一相接线、两相式不完全星形接线、两相电流差接线方式、三相完全星形接线等,以及电流互感器接线时的注意事项。

      时间:2019-07-15 06:30:55

    • 电流互感器接线方法与四种接线方式

      电流互感器的接线方法

      有关电流互感器的接线方法,电流互感器的四种接线方式,包括一相接线、两相式不完全星形接线、两相电流差接线方式、三相完全星形接线等,电流互感器运行中应注意的问题。

      时间:2019-07-13 07:01:04

    • 电流互感器的三种接线方式图解

      电流互感器的三种接线方式

      有关电流互感器的三种接线方式,包括单相式连接、星型连接、不完全星型连接三种电流互感器的接线方式图解,供大家学习参考。

      时间:2019-07-13 07:00:59

    • 电压互感器的几种接线方式

      电压互感器接线方式

      有关电压互感器的几种接线方式,包括一台单相电压互感器的接线、两台单相电压互感器接成V,v连接,一台三相三柱式电压互感器接成Y,Y0形接线,一台三相五柱式电压互感器接成的形接线等。

      时间:2019-07-13 06:50:21

    • 电流互感器与电流继电器的三种接线方式

      电流互感器与电流继电器的接线方式

      有关电流互感器与电流继电器的三种接线方式,分为三相三继电器的三相星形接线、不完全星形接线与两相一继电器的两相差式接线,最常用的电流互感器接线方式参考。

      时间:2019-07-13 06:44:13

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有