电流互感器的安全使用注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-27 09:31:43

有关电流互感器的安全使用注意事项,电流互感器在工作时二次侧不得开路,电流互感器一次绕组和铁心均要可靠接地,电流互感器二次侧有一端必须接地等。

电流互感器的使用注意事项

电流互感器使用注意事项

1、电流互感器在工作时二次侧不得开路。

由于电流互感器二次阻抗很小,正常工作时,二次侧接近于短路状态。

当二次侧开路时,会感应出很高的电压,危及人身和设备安全。

因此,电流互感器二次侧不允许开路,二次回路接线必须可靠、牢固,不允许在二次回路中接人开关或熔断器。配线时要使用圆型压接端子。拆装时先将二次侧两线端短接后,才能进行拆装、更换仪表等操作,以保证人身和设备安全。

2、电流互感器的一次绕组串联接人被侧电路,二次绕组与侧盆仪表连接,并使一、二次线圈极性正确。

3、电流互感器一次绕组和铁心均要可靠接地。

4、二次侧的负荷阻抗不得大于电流互感器的额定负荷阻抗,以保证侧量的准确性。

5、电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高压的危险。

6、电流互感器二次侧有一端必须接地,以防止一、二次绕组绝缘击穿时,一次侧的高压窜人二次侧,危及人身和设备的安全。

7、个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应使用电压等级不低于电网额定电压,变比与原来相同、极性正确、伏安特性相近的电流互感器,并测试合格。

8、由于容量变化而需要成组地更换电流互感器,还应重新审核继电保护整定值及计量仪表的倍率。

9、更换二次侧电缆时,其截面和芯数必须满足最大负荷龟流及回路总负荷阻抗不得超过电流互感器准确等级允许值的要求,并对新电缆进行绝缘电阻的测定,更换后要核对接线有无错误。

10、更换后的电流互感器和二次回路在运行前必须测定极性。

    相关文章
    • 怎么选择电流互感器?电流互感器选用技巧

      怎么选择电流互感器?电流互感器选用技巧

      电流互感器的选择,主要参考线路电流的大小,然后就是额定容量与精度等级等参数,怎么选择电流互感器,根据实际需要,掌握好互感器的选型原则,按一定标准选择电流互感器就可以了。

      时间:2020-04-15 15:09:06

    • LA-10Q电流互感器特点与工作原理

      LA-10Q电流互感器特点与工作原理

      有关LA-10Q电流互感器的产品特点,LA-10Q电流互感器的工作原理,以及LA-10Q电流互感器的技术参数,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-02-27 09:53:00

    • 电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

      电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

      有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。

      时间:2020-02-27 09:51:22

    • 电流互感器与电压互感器的接线方式图解

      电流互感器与电压互感器的接线方式图解

      有关电流互感器与电压互感器的接线方式,将两只电流表,接在二次线图的公用导线上,有时也用两台电压互感器接成V型接线来测量三相电压,一起来了解下。

      时间:2020-02-27 09:45:54

    • 如何判断电流与电压互感器的准确等级?

      如何判断电流与电压互感器的准确等级?

      有关电流与电压互感器的准确等级的知识,电压互感器本身存在励磁电流和内电抗,测量结果存在误差,用电压误差和角误差表示,电压互感器的误差与二次负荷有关。

      时间:2020-02-27 09:33:29

    • 低压电流互感器与单相电能表的接线图

      低压电流互感器与单相电能表的接线图

      有关低压电流互感器与单相电能表的接线图,将电流互感器二次侧导线正负极两条导线反接,即可计量正确。

      时间:2020-02-27 09:29:40

    • 电压互感器vv接线法及注意事项

      电压互感器vv接线法及注意事项

      电压互感器vv接线法及注意事项,两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧不允许接地,相当于系统的一相直接接地,应在二次中性点接地。

      时间:2020-02-27 09:28:49

    • 高压电压互感器与电流互感器的接线方法

      高压电压互感器与电流互感器的接线方法

      有关高压电压互感器与电流互感器的接线方法图解,高压电压互感器和电流互感器怎么接线,电流、电压互感器的规格、品种分超高压、高压、低压,各种变比的互感器的数量和接线方法。

      时间:2020-02-27 09:22:51

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有