互感器是什么,电流互感器与电压互感器的小知识
来源:电工天下时间:2019-11-07 15:51:19 作者:老电工手机版>>
有关互感器的基本知识,电流互感器与电压互感器的原理,电流互感器原理图,电压互感器原理图,感兴趣的朋友参考下。
电流互感器与电压互感器
一、互感器是什么
互感器是一种特种变压器,将一次回路的高电压或大电流变为二次回路的低电压(100V)或额定二次电流(5A或1A)。
这样可以使二次仪表和保护继电器等设备与高压装置很好的隔离开,保证工作人员的安全。
同时二次侧采用低电压,小电流的控制电缆连接,方便,简单,便于遥控,遥测,以及在不中断一次系统的条件下对二次进行适当的改变。
同时为了保证设备和人身安全,互感器二次侧必须有一点接地,这样当互感器一次,二次绕组绝缘损坏时,可防止二次设备上出现危险的高电压。
二、互感器的分类
1、电流互感器
电流互感器的工作原理是电磁感应原理,特点是将电流互感器的一次绕组串联接入被测电路中,对被测电路的电流和电压影响极小。
电流互感器的二次绕组串联接入仪表和继电器的电流线圈,构成测量和保护的交流回路。
运行中,电流互感器二次侧不允许开路,因为在排除损耗的情况下,一次测电流和二次侧电流在铁芯中产生的磁势刚好中和,当二次侧开路时,二次侧产生的磁势为0,使铁芯中的磁通剧增达到饱和状态 ,铁芯损耗增大严重发热,会影响绕组绝缘,另外在二次侧会感应出很高的过电压(可达几千伏),危及人身和设备安全。因此电流互感器二次侧不允许安装熔断器或空气开关。
2、电压互感器
电磁式电压互感器同样是电磁感应原理,工作特点是将一次绕组并联接入被测电路中,二次绕组并联接入仪表和继电器的电压线圈,构成测量和保护的交流回路。
电压互感器二次绕组的额定电压通常为100V。电压互感器二次侧不允许短路,因为二次侧如果发生短路必然会产生很大的短路电流,损坏电压互感器,因此电压互感器的二次侧必须安装熔断器或小型空气开关。

电流互感器原理图

电压互感器原理图
相关文章电流互感器的作用是什么

在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
电压互感器安装接线时的五点注意事项

电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。
时间:2022-03-03 13:11:17
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法

电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
剩余电流互感器图片及电气符号

剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47
电流互感器图片和电气符号

电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-23 17:25:42
- 上一篇:电压互感器的原理_电压互感器的选择
- 下一篇:电流互感器的安全使用注意事项





