如何处理电压互感器回路断线故障
来源:电工天下时间:2020-05-30 10:29:10 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器的回路断线的问题,当发生回路断电时的故障现象有哪些,互感器的表计指示有哪些问题,针对电压互感器的回路断路问题,有什么好的快速处理方法,一起来看下。
电压互感器回路断线的问题
一、电压互感器回路断线现象
1、相关的表计指示不正常。(如果接地的话 接地相电压为零 非接地相升高为线电压,而PT断线的话,出现一向不显示,其他相电压不变化,通过此方法很快查处是PT断线还是接地造成)
2、出现“PT断线”信号。
二、电压互感器回路断线处理方法
1、注意有关保护和自动装置的投切(如励磁装置、发电机失磁保护、电压保护、距离保护、备用电源自动投入装置等),防止保护和自动装置的误动。
2、检查高压侧熔断器、低压自动开关是否正常,如熔断器熔断或自动开关跳闸,应查明原因立即更换或重新合闸,当再次熔断或跳闸时,应按规定立即停电处理。
3、除上述要求外,更换电压互感器一次侧熔断器前,还必须先确认电压互感器无故障,然后用隔离开关将电压互感器从系统中隔离,更换过程中必须戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。
110kV及以上电压互感器二次电压回路断线的现象有哪些?
110kV及以上电压互感器二次电压回路断线的现象有哪些?答:(1)变电站预告旌旗灯号,电压回路断线、断线闭锁等告警光字牌亮。(2)母线电压表、功率表指示为零,电能表转慢或遏制(电子式显示电压缺相或无显示)。(3)故障录波器动作。
电压互感器回路断线有哪些现象?如何处理?
电压互感器回路断线有哪些现象?若何处置?答:电压互感器回路断线时,发出预告旌旗灯号,电压回路断线光子牌亮,低电压继电器动作,频率监视灯灭。表计指示不正常,电压互感器有异常音响。处置的方式是:(1)斟酌继电庇护和自动装配的有关划定,退出有关庇护,避免误动作。(2)检查高、低压熔断器及自动开关是否正常,如熔断器熔断,应查明缘由立即更换,当再次熔断时应检查缘由,不得加年夜熔断器容量。(3)检查电压回路所有接头有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良现象。
电压互感器二次回路断线有什么现象?怎样处理?
电压互感器二次断线时,发出预告信号,电压回路断线光字牌亮,低电压继电器动作,频率监视灯灭。表计指示不正常,同期检查继电器有响声。
处理方法:首先考虑互感器所带继电器保护自动装置,防止误动作。再检查熔断器是否熔断,若熔断器熔断应立即更换,再熔断时,应检查原因,不得加大熔断器容量。如二次熔断器完好,应检查接头是否松动,切换回路是否接触不良,或回路是否断线,在检查过程中应防止保护误动。
相关文章
电流互感器常见异常故障的原因分析
有关电流互感器的常见异常与故障,包括电流互感器的嗡嗡声响、电流互感器在运行中二次侧不得开路、电流互感器故障原因与链接线原因等。
时间:2020-02-27 08:42:37
电流互感器常见故障的诊断方法汇总
有关电流互感器的常见故障,流互感器发生事故的原因,及其诊断方法与预防措施,做好电流互感器的故障与问题的防范工作,至关重要。
时间:2019-11-13 06:46:07
互感器跳闸后故障处理方法
有关互感器跳闸后的事故处理方法,重要互感器在没有备用互感器时,为保证机组继续运行,允许将跳闸的互感器重合一次,互感器运行中自动跳闸的处理方法。
时间:2019-11-07 15:56:32
电流互感器二次回路开路及二次侧开路的原因
有关电流互感器二次回路开路分析,造成电流互感器二次侧开路的原因,二次开路对设备的影响,检测运行中的电流互感器二次侧开路的方法,电流互感器二次侧开路的处理措施等。
时间:2019-07-15 06:20:50
电压互感器分类与特点,PT断线排查依据与方法
本文介绍了电压互感器分类,电压互感器的工作特点,以及PT断线排查依据与方法技巧,电压互感器的作用,PT断线查找与分析的五种方法,供大家学习参考。
时间:2019-07-13 07:02:07
电压互感器与电流互感器常见故障的处理方法
有关电压互感器与电流互感器的常见故障,产生电压互感器与电流互感器故障的原因有哪些,电压互感器与电流互感器故障处理的要点是什么,一起来了解下。
时间:2019-07-11 21:41:55
- 上一篇:电压互感器立即停电处理的7种情况
- 下一篇:10kV干式电压互感器的选择要求