电压互感器二次侧短路故障问题排查

电压互感器二次侧短路现象及危害:

电压互感器又称仪用变压器(PT)。

电压互感器是一种把高电压变为低电压并在相位上与原来保持一定关系的仪器。

其工作原理、构造和接线方式都与变压器相同,只是容量较小,通常仅有几十或几百伏安。

它的用途是把高电压按一定的比例缩小,使低压线圈能够准确地反映高电压量值的变化,以解决高电压测量的困难。电压互感器二次侧短路。

同时,由于它可靠地隔离了高电压,从而保证了测量人员和仪表及保护装置的安全。此外,电压互感器的二次电压均为100V,这样可以使仪表及继电器标准化。

电压互感器二次短路,会使二次线圈产生很大短路电流,烧损电压互感器线圈,以至会引起一、二次击穿,使有关保护误动作,仪表无指示。

因为电压互感器本身阻抗很小,一次侧是恒压电源,如果二次短路后,在恒压电源作用下二次线圈中会产生很大短路电流,烧损互感器,使绝缘损害,一、二次击穿。

失掉电压互感器会使有关距离保护和与电压有关的保护误动作,仪表无指示,影响系统安全,所以电压互感器二次不能短路。

电压互感器的二次侧为什么不能短路?

电压互感器二次侧线圈匝数比一次侧线圈匝数要少,但线径较大,根据变压器原理,一旦二次侧短路,势必在二次侧引起很大的短路电流,会造成互感器烧毁。

因此,在电压互感器二次侧必须装设保险丝防止其短路。而电流互感器正好相反,它的二次侧是严禁开路,因为一旦开路会在二次侧感应出高电压,造成不安全。

电压互感器二次侧不允许短路:

由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。

在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。

电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。

如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律正=4.44/fNB,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。

再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。

因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的。

电流互感器二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。

电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波。

因此,二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危机工作人员的安全及仪表的绝缘性能。

    相关文章
    • 电流互感器与电压互感器的接线方式图解

      电流互感器与电压互感器的接线方式图解

      有关电流互感器与电压互感器的接线方式,将两只电流表,接在二次线图的公用导线上,有时也用两台电压互感器接成V型接线来测量三相电压,一起来了解下。

      时间:2020-02-27 09:45:54

    • 如何判断电流与电压互感器的准确等级?

      如何判断电流与电压互感器的准确等级?

      有关电流与电压互感器的准确等级的知识,电压互感器本身存在励磁电流和内电抗,测量结果存在误差,用电压误差和角误差表示,电压互感器的误差与二次负荷有关。

      时间:2020-02-27 09:33:29

    • 电压互感器vv接线法及注意事项

      电压互感器vv接线法及注意事项

      电压互感器vv接线法及注意事项,两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧不允许接地,相当于系统的一相直接接地,应在二次中性点接地。

      时间:2020-02-27 09:28:49

    • 高压电压互感器与电流互感器的接线方法

      高压电压互感器与电流互感器的接线方法

      有关高压电压互感器与电流互感器的接线方法图解,高压电压互感器和电流互感器怎么接线,电流、电压互感器的规格、品种分超高压、高压、低压,各种变比的互感器的数量和接线方法。

      时间:2020-02-27 09:22:51

    • 电压互感器结构_电压互感器线路

      电压互感器结构_电压互感器线路

      学习电压互感器的使用,需要全面掌握电压互感器的结构,电压互感器的线路,这样在对电压互感器接线时,才能做到有的放矢,电压互感器接线图及型号含义说明。

      时间:2020-02-27 09:17:48

    • 电流与电压互感器型号选型(互感器准确等级)

      电流与电压互感器型号选型(互感器准确等级)

      有关电压与电流互感器的型号与选型的知识,包括电压与电流互感器的准确等级,测量用与保护用电流互感器与电压互感器的型号与选型问题,一起来了解下。

      时间:2020-02-27 08:51:18

    • 电压互感器的原理_电压互感器的选择

      电压互感器的原理_电压互感器的选择

      有关电压互感器的工作原理,电压互感器的选择方法,选择结构类型、接线形式和准确级;选择一次额定电压;选择二次回路电压;校验二次容量等。

      时间:2020-02-27 08:50:12

    • 电压互感器结构图解

      电压互感器结构图解

      有关电压互感器的基本结构,电压互感器的结构和图形符号,文字符号用TV表示,并总结了电压互感器的特点,供大家学习参考。

      时间:2020-02-27 08:43:53

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有