电流互感器渗漏油怎么办?互感器漏油原因与处理方法
来源:电工天下时间:2020-06-12 09:53:48 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器渗漏油的问题,造成电流互感器发生漏洞的原因有哪些,电流互感器渗漏油处理的几种方法是怎么样的,一起来了解下。
电流互感器渗漏油的原因与处理办法
1、质不良和焊接渗漏油时
如储油柜沙眼或焊接渗油,采用堵漏胶或电焊的办法,为防止影响油的色谱分析结果,电焊堵漏后必须换油。若膨胀器焊缝渗油,应进行更换或补焊。
2、密封渗漏油时
若密封垫弹性尚好,可能是压缩量不一致原因,应均匀紧固螺栓使压缩量一致,若仍漏油可能是密封面加工不良或有杂质,应将密封垫取下处理或更换。
3、二次小套管渗油时
拧紧渗油套管的压紧螺母,或轻轻打开螺母在螺杆上缠生料带涂密封胶后再紧固,以防沿螺牙渗油,渗油严重时应更换为防渗密封结构的套管。
油浸式电流互感器的渗漏油原因:
1、密封胶垫老化龟裂
电流互感器渗漏多发生在密封胶垫处,主要是由密封垫老化龟裂引起的。密封胶垫质量的好坏主要取决于它的耐油性能,耐油性能较差的,老化速度就较快,密封垫一旦老化龟裂,就造成电流互感器渗漏油。
2、安装方法不当
法兰连接处不平,安装时密封垫四周不能均匀受力;人为造成密封垫四周螺栓非均匀受力;法兰接头变形错位,使密封垫一侧受力偏大,一侧受力偏小,受力偏小的一侧密封垫因压缩量不足就容易引起渗漏。
3、电流互感器的制造质量
电流互感器在制造过程中因铸造、焊接质量欠佳,造成气孔、砂眼、虚焊、脱焊现象而使电流互感器渗漏油。
油浸式电流互感器如果漏油,其绝缘强度将大大降低,最终造成内部绝缘击穿,所以应当及时检修消除漏油。
几种常见的电流互感器渗漏油处理:
1、密封渗漏油时:若密封垫弹性尚好,可能是压缩量不一致原因,应均匀紧固螺栓使压缩量一致,若仍漏油可能是密封面加工不良或有杂质,应将密封垫取下处理或更换。
2、二次小套管渗油时:拧紧渗油套管的压紧螺母,或轻轻打开螺母在螺杆上缠生料带涂[工业电器网-cnelc]密封胶后再紧固,以防沿螺牙渗油,渗油严重时应更换为防渗密封结构的套管。
3、材质不良和焊接渗漏油时:如储油柜沙眼或焊接渗油,采用堵漏胶或电焊的办法,为防止影响油的色谱分析结果,电焊堵漏后必须换油。若膨胀器焊缝渗油,应进行更换或补焊。
相关文章零序电流产生的原因有哪些

零序电流产生的原因有哪些,零序电流互感器三相电流的相量和不等于零,其产生的电流即为零序电流。产生零序电流的条件:无论是纵向故障,还是横向故障,或者正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生,零序电流有通路。
时间:2022-03-31 07:34:19
电流互感器不能开路是什么原因

电流互感器的使用范围比较大,可以应用在多种场合下,那么电流互感器为什么不能开路,在使用电流互感器时要注意什么,下面一起来了解下。
时间:2021-08-27 13:31:08
电流互感器常见异常故障的原因分析

有关电流互感器的常见异常与故障,包括电流互感器的嗡嗡声响、电流互感器在运行中二次侧不得开路、电流互感器故障原因与链接线原因等。
时间:2020-02-27 08:42:37
电压互感器铁磁谐振原因与特点

有关电压互感器铁磁谐振的产生原因,铁磁谐振的特点,铁磁谐振频率区域的判别,防止铁磁谐振的措施,铁磁谐振过电压对电压互感器的危害等。
时间:2019-08-27 09:14:07
电流互感器二次回路开路及二次侧开路的原因

有关电流互感器二次回路开路分析,造成电流互感器二次侧开路的原因,二次开路对设备的影响,检测运行中的电流互感器二次侧开路的方法,电流互感器二次侧开路的处理措施等。
时间:2019-07-15 06:20:50
电流互感器不允许开路的主要原因

电流互感器为什么不允许开路?电流互感器禁止开路的主要原因是什么,电流互感器的二次开路,一次电流产生的强大磁场,会使铁芯高度饱和而严重发热象,甚至会烧毁电流互感器。
时间:2019-07-13 07:00:46
什么是电流互感器误差?电流互感器产生误差的主要原因

什么是电流互感器互差,电流互感器为什么会产生误差,产生电流互感器误差的主要原因有哪些,一起来了解下。
时间:2019-07-11 21:23:45
电压互感器铁磁谐振什么原因,电压互感器铁磁谐振预防措施

电压互感器铁磁谐振怎么办,电压互感器铁磁谐振的具体原因是什么,如何防范电压互感器铁磁谐振现象的发生,一起来了解下。
时间:2019-07-11 21:21:36
- 上一篇:运行中电压互感器一次侧熔丝熔断
- 下一篇:电压互感器二次侧短路故障问题排查