>首页 > 电工元件 > 互感器>电压互感器熔丝熔断问题的三种现象 正文

电压互感器熔丝熔断问题的三种现象

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-06-12 11:30:01

有关电压互感器的熔丝熔断问题,在配电线路中,有时会出现电压互感器发生一相熔丝熔断的故障,电压互感器熔丝熔断现象,分为电压互感器三相熔丝熔断,电压互感器二相熔丝熔断,电压互感器一相熔丝熔断等。

电压互感器熔丝熔断的问题

有关电压互感器的熔丝熔断问题,在配电线路中,有时会出现电压互感器发生一相熔丝熔断的故障,电压互感器熔丝熔断现象,分为电压互感器三相熔丝熔断,电压互感器二相熔丝熔断,电压互感器一相熔丝熔断等。

原文标题:电压互感器一次侧熔丝熔断现象及原因分析

运行中的电压互感器发生一相熔丝熔断后,电压表的数值与二次回路中负载有关,因为二次电压可接电压表,电度表及继电器的电压线圈构成回路,概括地定性为:
当一相熔丝熔断后,与熔断相有关的相电压表、线电压表指示均有不同程度的降低,与熔断相无关的相电压表和线电压表指示正常。

在10kV配电线路中( 中性点不接地系统中,带有绝缘监察的五柱电压互感器,当高压侧发生一相熔丝熔断时(在高低压绕组中性点接地情况下),由于未熔断两相的相位差120°,合成结果出现零序电压,在铁芯中产生零序磁通,在二次辅绕组开口三角两端间出现25v( 左右的零序电压,电压继电器可能动作(电压继电器整定值为25-40v)发出接地报警信号。电压互感器熔丝熔断问题的三种现象。

另外,当电压互感器一次侧一相熔丝熔断后,由于熔断相与非熔断相的磁路相通,非熔断两相的合成磁通通过熔断相的铁芯和边柱构成磁路,结果熔断相的二次绕组中,感应出电动势(通常为0~60%的相电压),故二次侧电压表指示不为零。

电压互感器熔丝熔断现象:

1、电压互感器三相熔丝熔断

1)中央信号屏光字牌显示PT断相;2)电压表相电压、线电压无指示;3)有关电力表、电能表停止运行。

2、电压互感器二相熔丝熔断

1)中央信号屏光字牌显示PT断相;2)线电压表无指示,相电压表只有非熔断相指示相电压,熔断两相相电压表无指示;3)有关电力表、电能表停止运行。

3、电压互感器一相熔丝熔断

1)中央信号屏光字牌显示.PT断相;2)相电压表指示:熔断相电压降低大于0;非熔断两相相电压正常;线电压表与熔断相有关的线电压降低,无关相线电压正常;3)有关电力表指示降低,电能表转速降低;4)电压继电器可能动作,发出接地报警信号。

    展开全文
    相关文章
    • 电流互感器的接地问题总结(图文)

      电流互感器的接地问题总结(图文)

      关于电流互感器的接地问题,电流互感器为什么要接地,电流互感器的接地方式分为一地接地与二次接地,电流互感器怎么正确接地,按照规定电流互感器外壳与二次回路需要接地。

      时间:2020-05-30 10:29:04

    • 电流互感器的接地问题

      电流互感器的接地问题

      电流互感器的接地问题,电流互感器一定要接地,防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全,电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。

      时间:2020-02-11 16:54:32

    • 电压互感器二次绕组短路的问题

      电压互感器二次绕组短路的问题

      有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。

      时间:2019-10-27 08:49:57

    • 计量用电流互感器的选择原则与注意问题

      计量用电流互感器的选用原则

      有关计量用电流互感器选择的原则,包括额定电压、额定变比、准确度等级、互感器的接线方式等的选择,以及计量用电流互感器的使用注意事项。

      时间:2019-07-13 07:09:26

    • 电流互感器发生二次开路问题总结

      电流互感器二次开路

      有关电流互感器发生二次开路的问题,电流互感器发生二次开路的现象,电流互感器发生二次开路的结果,电流互感器发生二次开路的处理方法,供大家参考。

      时间:2019-07-13 06:55:34

    • 电压互感器使用时要注意的五个问题

      电压互感器的使用问题

      有关电压互感器使用时要注意的五个问题,电压互感器使用注意事项,电压互感器二次绕组必须有一点接地,电压互感器二次侧不允许短路,电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联。

      时间:2019-07-12 09:50:31

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有