运行中电压互感器一次侧熔丝熔断
来源:电工天下时间:2019-12-21 08:00:18 作者:老电工手机版>>
运行中电压互感器一次侧熔丝熔断
配电柜中电压互感器常见故障:
电压互感器是一种将高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表使用的装置。通俗点说就是一台降压变压器。
然而,对电压互感器常见的故障加以分析和解决,以保障用电设备的安全运行,减少事故造成的影响,尽可能防患于未然,消灭事故于萌芽状态。
按规程规定电压在250伏以上称为高压,这里主要是讲10千伏成套装置,也就是开关柜、计量柜、电容柜等,当然还包括进出线及变压器等。
一、故障现象:运行中的电压互感器一次侧熔丝熔断。
二、故障原因:
1、由于电压器感器内部发生匝间、层间或相间短路以及一相接地等故障,都有可能造成熔丝熔断。
2、二次回路故障,也就是互感器二次侧故障时二次侧熔丝选配过大而造成一次侧熔器熔断。
3、10千伏统一相接地。10千伏系统一相接地时,其他两相的对地电压升高根号三倍,对于Y0/Y0接线的电压互感器,其正常的两相对地电压将变成线电压,由于电压升高引起电流增加,可能会熔断熔丝。
4、电力系统发生铁磁谐振。近年来来由于配电线路、电缆及用户的大量增加,使10千伏配电系统的电气参数发生了很大变化,逐渐形成了谐振条件,加之有些电压互感器励磁特性不好,因此,铁磁谐振过电压经常发生,电力系统谐振时在电压互感器上将产生过电流,除造成一次侧熔丝断外,还经常导致电压互感器烧毁事故。运行中电压互感器一次侧熔丝熔断。
三、故障处理方法:
当发生电压互感器一次侧熔丝熔断后,应当拉开电压互感器隔离开关,并取下二次保险,检查是否熔断,在排除电压互感器本身故障或二次故障后,可重新更换合格熔丝将电压互感器投入运行。
相关文章
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)
分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
电压互感器安装接线时的五点注意事项
电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。
时间:2022-03-03 13:11:17
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。
时间:2022-01-23 17:21:43
电压互感器图片及电气符号
电压互感器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:电压互感器。功能:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表等装置使用。
时间:2022-01-16 07:58:16
电压互感器接线方式与原理图说明
有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。
时间:2021-05-30 05:41:29
电压互感器接线图与常用接线方式图解
电压互感器接线图与常用接线方式,常见的接线方式有多种,这里介绍一台单相电压互感器的接线方式,两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式等。
时间:2021-05-30 05:41:27
电压互感器的准确度等级_电压互感器的额定容量
有关电压互感器的准确度等级及额定容量,电压互感器的准确度级,指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。
时间:2021-05-30 05:41:25
电流互感器与电压互感器的安装要求
一、电流互感器的安装要求1、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。2、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于
时间:2021-05-30 05:41:24