>首页 > 电工元件 > 互感器>电流互感器安装要求_电流互感器安装注意事项 正文

电流互感器安装要求_电流互感器安装注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-05-31 09:15:35

有关电流互感器安装要求及注意事项,电流互感器的安装必须牢固,同一组电流互感器应按同一方向安装,电流互感器二次侧不允许开路,低压电流互感器二次侧可不接地等。

电流互感器安装注意事项

1、电流互感器的安装必须牢固,互感器外壳的金属外露部分应可靠接地。

2、同一组电流互感器应按同一方向安装,以保证该组电流互感器一次及二次回路电流的正方向均一致,并尽可能易于观察铭牌。 

3、电流互感器二次侧不允许开路,对二次双回合互感器只用一个二次回路时,另一个二次回路应可靠短接。 

4、低压电流互感器二次侧可不接地。低压计量装置使用的导线、电能表及互感器的绝缘等级相同,能承受的最高电压基本一致;

另外,二次绕组接地后,整套装置一次回路对地的绝缘水平降低,易使有绝缘弱点的电能表或互感器在高电压作用(如受感应雷击)时损坏。从减少遭受雷击损坏出发,也以二次侧不接地为佳。【电流互感器安装要求_电流互感器安装注意事项】

1、电流互感器极性不能接反,相序、相别应符合设计及规程要求,对于差动保护用的互感器接线,在投入运行前必须测定两臂电流相量图以检验接线的正确性

2、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。

3、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于2.5mm2,电压互感器回路导线截面不应小于1.5mm2.

4、二次回路对地绝缘应良好,电压回路和电流回路之间不应有混线现象。

5、二次回路导线排列应整齐美观,导线与电气元件及端子排的连接螺丝必须无虚接松动现象,导线绑把卡点距离应符合规程要求。

6、电流及电压回路,均应在互感器二次侧出口处一点接地。电压回路应有熔断器保护。

7、电流互感器出口第一端子排应选用专用电流端子,电流互感器不使用的二次绕组在接线板处应短路并接地。

8、盘、柜内二次回路导线不应有接头,控制电缆或导线中间亦不应有接头,如必须有接头时,应采用其所长的接线端子箱过渡连接。

    相关文章
    • 电流互感器与电压互感器的安装要求

      电流互感器与电压互感器的安装要求

      一、电流互感器的安装要求1、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。2、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于

      时间:2021-05-30 05:41:24

    • 电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

      电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

      有关电压互感器的接线图,电压互感器的接线方式,电容式电压互感器的接线形式,三相五柱式电压互感器接线图,一个单相电压互感器的接线图,单相电压互感器接线图,电压互感器vv接线图等。

      时间:2021-05-30 05:41:16

    • 电压互感器接线图及接线方式_电压互感器接线注意事项

      电压互感器接线图及接线方式_电压互感器接线注意事项

      有关电压互感器的接线方式与接线图,电压互感器的接线注意事项,单台电压互感器与多台电压互感器在接线方式上的区别有哪些,一起来了解下。

      时间:2020-12-25 09:57:50

    • 电流互感器的安全使用注意事项

      电流互感器的安全使用注意事项

      有关电流互感器的安全使用注意事项,电流互感器在工作时二次侧不得开路,电流互感器一次绕组和铁心均要可靠接地,电流互感器二次侧有一端必须接地等。

      时间:2020-02-27 09:31:43

    • 电压互感器vv接线法及注意事项

      电压互感器vv接线法及注意事项

      电压互感器vv接线法及注意事项,两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧不允许接地,相当于系统的一相直接接地,应在二次中性点接地。

      时间:2020-02-27 09:28:49

    • 电压与电流互感器的安装注意事项

      电压与电流互感器的安装注意事项

      有关电压互感器与电流互感器在安装时要注意的问题,电压互感器安装注意事项,电流互感器安装注意哪些事项,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2019-10-24 12:25:24

    • 铠装电缆穿过零序互感器:零序电流互感器安装注意事项

      铠装电缆穿过零序互感器的注意事项

      有关零序电流互感器的安装注意事项,电缆接地线安装方法,铠装电缆穿过零序互感器的接线方法,电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。

      时间:2019-07-15 11:19:57

    • 零序电流互感器安装施工方法【图解】

      零序电流互感器安装施工方法图解

      有关零序电流互感器安装存在的问题,以及零序电流互感器的正确施工方法,变电站、开闭站10kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式时,如何正确安装零序电流互感器。

      时间:2019-07-15 06:28:52

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有