>首页 > 电工元件 > 互感器>电流互感器安装技术要求_电流互感器的安装配置 正文

电流互感器安装技术要求_电流互感器的安装配置

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-18 10:14:45

有关电流互感器安装技术要求,电流互感器的安装应视设备配置情况而定,电流互感器装在金属构架上,过墙壁或楼板的地方,以及安装在成套配电柜内,电流互感器在安装前应进行外观检查等。

电流互感器的安装配置

电流互感器的安装应视设备配置情况而定。

几种情况:

(1)装在金属构架(如母线架上)。

(2)过墙壁或楼板的地方,将电流互感器直接用基础螺栓固定在墙壁或楼板上,或者先用角钢做成矩形框架,埋人墙壁或楼板中,框架上用螺栓固定4mm厚的钢板,电流互感器固定在钢板上。

(3)安装在成套配电柜内。对这种电流互感器不再进行本体安装,只需检查接线。

①电流互感器的安装必须牢固,互感器外壳的金属外露部分应可靠接地。【电流互感器安装技术要求_电流互感器的安装配置】

②同一组电流互感器应按同一方向安装,以保证该组电流互感器一次及二次回路电流的正方向均一致,并尽可能易于观察铭牌。

③电流互感器二次侧不允许开路,对二次双回合互感器只用一个二次回路时,另一个二次回路应可靠短接。

④低压电流互感器二次侧可不接地。因为低压计量装置使用的导线、电能表及互感器的绝缘等级相同,能承受的最高电压基本一致;另外二次绕组接地后,整套装置一次回路对地的绝缘水平降低,易使有绝缘弱点的电能表或互感器在高电压作用(如受感应雷击)时损坏。

从减少遭受雷击损坏出发,也以二次侧不接地为佳。

电流互感器在安装前应进行外观检查,符合要求之后才能进行安装。

安装时注意以下几点:

1)电流互感器安装在墙孔或楼板孔中心时,其周边应有2~3mm间隙,然后塞人油纸板,这样可便于拆卸,同时也可避免外壳锈蚀。

2)每相电流互感器的中心应尽量安装在同一直线上,各互感器之间的间隙应均匀一致。

3)当电流互感器二次线圈的绝缘电阻低于10~20MD,时,必须进行干燥,促使其恢复绝缘。

4)接线应注意不使电流互感器的接线端子受到额外拉力,并接线正确。电工天下

另外,接线时注意极性不能接错;二次侧严禁开路,且不应装设熔断器;二次侧的一端和互感器外壳必须做好接地,以保证安全运行。

    展开全文
    相关文章
    • 电压与电流互感器的安装注意事项

      电压与电流互感器的安装注意事项

      有关电压互感器与电流互感器在安装时要注意的问题,电压互感器安装注意事项,电流互感器安装注意哪些事项,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2019-10-24 12:25:24

    • 铠装电缆穿过零序互感器:零序电流互感器安装注意事项

      铠装电缆穿过零序互感器的注意事项

      有关零序电流互感器的安装注意事项,电缆接地线安装方法,铠装电缆穿过零序互感器的接线方法,电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。

      时间:2019-07-15 11:19:57

    • 零序电流互感器安装施工方法【图解】

      零序电流互感器安装施工方法图解

      有关零序电流互感器安装存在的问题,以及零序电流互感器的正确施工方法,变电站、开闭站10kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式时,如何正确安装零序电流互感器。

      时间:2019-07-15 06:28:52

    • 母差保护的电流互感器安装注意事项有哪些?

      母差保护的电流互感器的安装

      有关母差保护的电流互感器的安装要求,母差保护的电流互感器安装时的注意事项,母差保护的电流互感器的作用及使用时的注意要点,供大家参考。

      时间:2019-07-12 09:32:30

    • 电度表互感器安装方法与互感器的安装要求【图】

      电度表互感器安装方法与互感器的安装

      电度表互感器安装方法与互感器的安装要求,380伏三相四线有功电度表的互感器安装方法,电流互感器安装和接线图,以及互感器的安装及验收要求。

      时间:2015-10-09 20:15:13

    • 电流互感器与电压互感器的安装要求【图】

      电流互感器与电压互感器的安装

      一、电流互感器的安装要求1、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。2、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于

      时间:2015-10-09 20:13:13

    • 电流互感器的正确安装位置分析

      电流互感器的安装位置

      电流互感器的安装位置,安装电流互感器之前,需进行外观检查,电流互感器的安装,要视设备配置情况而定,分为几种不同的情况,一起来了解下。

      时间:2015-07-03 09:21:36

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有