如何选择电压互感器二次熔断器容量?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-04-29 11:48:26

一、如何选择电压互感器二次熔断器容量?

1、熔丝的熔断时间,必须保证在二次回路发生短路时,小于保护装置的动作时间。

2、熔丝额定电流应大于最大负荷电流,但不应超过额定电流的1.5倍。 来自:电工技术之家

一般室内安装的电压互感器选用250伏,10/4安的熔断器,室外装的电压互感器可选用250伏,15/6安的熔断器。

二、如何选择电压互感器二次熔断器的容量?

选择电压互感器二次熔断器的容量的方式:

二次侧熔断器容量按二次回路负荷的1.5倍考虑,一般情况下保护回路按3~5A选择,计量回路按1~2A选择,同时还应使表计回路熔丝的熔断时间小于保护装置的动作时间。

电压互感器的一次熔断器容量的选择方式

1、110kV及以上电压互感器一次侧不装设熔断器;

2、35kV及10kV电压互感器一次侧装设填有石英砂的套管熔断器,额定电流为0.5A;

三、电压互感器的一、二次熔断器容量的选择方法

电压互感器的一次需要加熔断器,熔断器是作为短路保护用的,它不能对电压互感器其过负荷保护用。

熔体截面的选择是根据机械强度的最小可能值来确定,一般情况下熔体的额定电流较电压互感器正常一次额定电流大很多倍。

在电压互感器的二次需要加熔断器或断路器,熔体的额定电流按二次侧最大负载电流的1.5倍考虑/断路器的脱扣电流按二次侧最大负载电流的1.5~2.0倍考虑。

如何选择电压互感器的一、二次熔断器容量? 来自:电工技术之家

1) 110kV及以上电压互感器一次侧不装设熔断器;

2) 35kV及10kV电压互感器一次侧装设填有石英砂的套管熔断器,额定电流为0.5A;

3) 二次侧熔断器容量按二次回路负荷的1.5倍考虑,一般情况下保护回路按3~5A选择,计量回路按1~2A选择

电压互感器二次回路的熔断器选择

⑴ 熔断器的熔丝必须保证在二次电压回路内发生短路时,其熔断的时间小于保护装置动作的时间。  

⑵ 熔断器的容量应满足在最大负荷时不熔断。  

①熔丝的额定电流应大于最大负荷电流。  

②当电压互感器二次侧短路时,不致引起保护的动作,此数字最好由试验确定。

应满足下列条件:

1) 容丝的熔断时间,必须保证在二次回路发生短路时,小于保护装置的动作时间。

2) 容丝额定电流应大于最大负荷 电流,但不应超过额定电流的1.5倍。

    电压互感器二次熔断器容量相关的文章
    • 10kV户外干式电流互感器一次与二次参数及负荷选择问题

      10kV户外干式电流互感器一次与二次参数及负荷选择问题

      10kV户外干式电流互感器一次与二次参数及负荷选择,电流互感器的额定连续热电流(Icth)、额定短时热电流(Ith)和额定动稳定电流(Idyn),二次参数选择,以及二次负荷的选择与计算方法。

      时间:2020-01-08 10:50:26

    • 根据主变容量和额定电压计算电流互感器变比

      根据主变容量和额定电压计算电流互感器变比

      根据主变容量和额定电压如何计算电流互感器变比,如果变压器额定电流是100安,可以选择200/5至500/5的都可以,建议如果设备负荷重选400/5,负荷轻则选300/5。

      时间:2019-12-11 06:07:43

    • 电流互感器严防二次侧开路是什么原因?

      电流互感器严防二次侧开路是什么原因?

      有关电流互感器严防二次侧开路的原因,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。

      时间:2019-12-07 06:25:16

    • 如何选择电压互感器二次熔丝?

      如何选择电压互感器二次熔丝?

      电压互感器二次熔丝的选择条件,装设二次熔丝,是为了防止电压互感器二次回路短路产生过电流烧坏电压互感器,选择二次熔丝容量必须满足的二个条件。

      时间:2019-11-12 06:40:35

    • 互感器二次负载测试试题

      互感器二次负载测试试题

      有关互感器二次负载测试试题,包括电压、电流互感器二次负载测试的方法,电压、电流互感器二次负载测试的注意事项,互感器二次负载测试的技能考核标准等。

      时间:2019-11-11 10:02:47

    • 电压互感器二次电压作工作电源有什么危害?

      电压互感器二次电压作工作电源有什么危害?

      有电工朋友问:电压互感器二次电压可以作为工作电源吗,答案是不可以的,主要作为计量及保护之用,电压互感器的额定电流很小,无论如何不能作为电源使用。

      时间:2019-11-05 15:44:58

    • 电压互感器二次压降测试的技术考核

      电压互感器二次压降测试的技术考核

      有关电压互感器二次压降测试的技术考核, 测试PT二次压降所需的仪器、仪表和相关工器具准备,测试仪和线车的使用和检查,电压互感器二次压降测试的安全措施与注意事项。

      时间:2019-10-31 10:28:12

    • 运行中电流互感器二次回路不能开路的原因

      运行中电流互感器二次回路不能开路的原因

      运行中电流互感器二次回路不能开路的原因,运行中的电流互感器二次回路为什么不能开路,使用中的电流互感器二次回路一旦开路,会使铁芯过热、烧坏线圈,还会在铁芯中产生剩磁,使电流互感器性能变坏,误差增大。

      时间:2019-10-31 10:27:00