>首页 > 电工元件 > 互感器>电压互感器三相电路接线方式 正文

电压互感器在三相电路中的四种接线方式的特点

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-11 21:21:38

有关电压互感器三相电路中的四种接线方式,包括一个单相电压互感器的接线、两个单相电压互感器的V/V形接线、三个单相电压互感器接成Y0/Y0形、一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形)。

电压互感器在三相电路中常用的四种接线方式

电压互感器三相电路接线方式

1,一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器,如图1(a)。

2,两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。如图1(b)。

3,三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,如图1(c)。可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表

4,一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形),如图1(d)所示。接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。

V/V型的接线图分析
V/V连接的两个电压互感器二次侧两个开口端之间的电压与其一次侧的两个开口端电压存在对应的相量关系。也就是说,二次侧两个开口端及公共端之间的电压也同样满足电源三相电压的关系。

因此,虽然“B相无电压”(未施加任何电压),输出端的电量仍然是三相电量。左图是正确接线,从相量图看三相平衡;右图是错误接线,从相量图看三相不平衡。

根据ab和ub的线电压可以计算出ca线电压,2-3.jpg。若二次侧ab相接反,从相量图看,则ca线电压变为2-4.jpg

    电压互感器三相电路接线方式相关的文章
    • 电压互感器接线图详细说明

      电压互感器接线图详细说明

      有关电压互感器的接线图说明,在3~60KV电网中,采用三只单相三绕组电压互感器,或一只三相五柱式电压互感器的接线形式,提供了三张互感器的接线图。

      时间:2019-12-26 05:43:50

    • 电流互感器的极性与接线关系是怎样的?

      电流互感器的极性与接线关系是怎样的?

      有关电流互感器的极性与接线关系,正确的接线规定是采用减极性,这种接线称为减淋极性接线方法,也就是正确接线,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-12-11 05:57:23

    • 双互感器怎么接线?双互感器的接线方法

      双互感器怎么接线?双互感器的接线方法

      双互感器的接线方法,双互感器怎么接线,利用变压器原、副边电流成比例的特点制成,电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定,最常用的接线方式为单相,三相星形和不完全星形。

      时间:2019-12-03 09:46:50

    • 单相有功电能表与电流及电压互感器接线图

      单相有功电能表与电流及电压互感器接线图

      单相有功电能表与电流互感器的接线图,与电压互感器的接线图,在1#脚与2#脚之间有一金属连片,断开后,产生一个电压接线端。

      时间:2019-11-07 15:28:37

    • 【图】电流互感器的几种接线图入门

      【图】电流互感器的几种接线图入门

      有关电流互感器的几种接线图,包括单相接线、星形接线与不完全星形接线的接线图,并举了一个不完全星形接线的例子,供大家学习电流互感器的接线方法。

      时间:2019-10-23 18:36:01

    • 电流互感器选择六个注意问题,电流互感器接线七大要求

      电流互感器接线七大要求

      有关选择电流互感器时的六个注意事项,以及电流互感器接线主要注意的七个方面,确保电流互感器的选择合理与正确。

      时间:2019-08-27 09:14:11

    • 电流互感器接线五大原则是什么?

      电流互感器接线五大原则

      有关电流互感器的接线原则,包括电流互感器二次侧不允许开路,高压电流互感器的二次侧必须有一点接地,电流互感器的测量级和保护级不能接错等,非常实用的电流互感器的接线原则。

      时间:2019-07-17 06:06:02

    • 三相四线制多费率电子表选择电流互感器的原则

      三相四线制多费率电子表选择电流互感器

      有关三相四线制多费率电子表如何选择电流互感器的方法,三相四线制多费率电子表选择电流互感器的原则。

      时间:2019-07-17 05:33:14

    互感器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有