电流互感器的作用与相关问答
来源:电工天下 编辑:老电工发布时间:2019-07-17 05:31:56
有关电流互感器有什么作用的相关问答,电流互感器实际上也是变压器的一种,它主要是用在负载电流很大,有需要实时测控,但是测量单元不能测量大电流的场合。
电流互感器的作用
电流互感器实际上也是变压器的一种,它主要是用在负载电流很大,有需要实时测控,但是测量单元不能测量大电流的场合。
一般来说交流负债的情况下(泛指动力电路)在某些场合电流很大,但是用于监控的电流表的测量范围不够,就要采取变换电路,以解决交流互感器的作用问题。
----- 分隔线 ------------------
附,交流互感器有什么作用相关问题解答
问:交流电流互感器详细原理及作用
答:电流互感器原理同变压器,起电流变换和隔离两重作用。一般用于测量、计量或保护。 变比、比差、角差,是互感器的主要技术指标。 变比是指原边电流与副边电流的比值。
问:交流互感器原理
答:互感器都是交流的。互感器本质上是一种变压器,基本原理是电磁感应原理。
问:交流互感器有什么用啊?怎么接线啊?
答:电流互感器有极性之分,主要是二次侧的需要。 安装到位后,二次人员还需要验证极性,由于二次端子标注了大、小写字母,因此母线穿入有方向。所有电流互感器都标明了方向。
问:交流互感器的作用
答: 电-磁-电的转换,一般是将强电转换为弱电,便于测量、计量控制等。
问:三相四线有功电度表和交流互感器电流表(直读式)应怎样连接
答:三相电源分别接到三个互感器的一次绕组首端,三个互感器的二次绕组首端和未端分别对应接到电度的一、二端,三、四端,五、六端,电度表的零线直接接到电源零线上。
问:三相交流互感器和电流表的接法(电工技术之家 www.dgjs123.com)
答: 4.由于二次回路开路,会使电流表指示异常,失去对电流监视作用,继 1.电流互感器的二次接线应选用2.5平方毫米的单股绝缘铜导线,中间不能有接头
问:互感器的作用和接法
答:按用途,电压互感器又分为测量用和保护用两类。①电磁感应式电压互感器。工作原理与 一旦副边发生短路,电流将急剧增加而烧毁线圈。为此,电压互感器原边接有熔断器,副边
问:交流互感器在电路中起到什么作用
答: 互感器在电路的作用是:继电保护和扩大量程
问:交流电动机中的电流互感器起什么作用啊?
答:交流电动机的差动保护,是在电动机的三相电源供电(柜)端,分别装有三个电流互感器:A1,B1,C1。 在电动机的三相绕组末端,在连结为"中性点"之前,也分别装有三个电流互感器:A
问:电流互感器有什么作用
答:仪用互感器有:电压和电流互感器. 作用:扩大交流仪表的量程. 电流互感器实际上是一个降流变压器,能把一次侧的大电流变换成二次侧的小电流.
本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
相关文章
电流互感器的作用是什么
在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么
有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。
时间:2020-12-07 09:36:21
电流互感器与电压互感器的变比检查
电流互感器与电压互感器的变比检查,检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法,对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,变比较大的电压互感器,采用不同的测量方法。
时间:2020-06-11 09:25:22
仪用互感器在继电保护中的作用
有关继电保护中使用仪用互感器的说明,继电保护装置不能直接与高压强电系统连接,一般采用仪用互感器来隔绝高压,分为电流互感器与电压互感器两种。
时间:2020-02-27 09:26:03
电压互感器二次绕组短路的问题
有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。
时间:2019-10-27 08:49:57
电流互感器的主要作用详解
有关电流互感器的主要作用,实现对线路的电路进行监控、测量,同时又要解决高压、高电流带来的危险,则必需使用电流互感器,并可用它扩大交流电流表的量程。
时间:2019-10-22 12:28:03
电感器的作用,电感器的分类
有关电感器的功能与用途,电感器可以通直流,阻交流,在电路中主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用,电感器还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。
时间:2019-10-11 16:15:34
电流互感器变比检验的操作方法
有关电流互感器变比检验的操作方法,电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,不了解的朋友参考下。
时间:2019-10-10 13:25:06