电流互感器二次端子K1,K2端子接地的问题
来源:电工天下时间:2019-07-15 11:10:11 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器二次端子K1,K2端子接地的问题,电流互感器二次端子K1,K2端子接地的问题是否可以,电流互感器二次端子K1,K2端子不能同时接地,不了解的朋友参考下。
电流互感器二次端子K1,K2端子接地的问题
注意,电流互感器二次端子K1,K2端子不能同时接地。
电流互感器二次回路,电流的走向,最后是回到K2端子,不是回到地。
有人说K1接地的话,表计会没电流?是指K1,K2端子同时接地,这样电流就从K1→地→K2,相当于表计被“地”短路了,表计就没有电流或者电流很小了。如果单独K1接地的话,不影响表计。
但工程设计上,统一规定采用K2接地。
那当电流互感器二次开路时,二次回路中就不会有电流,一次电流完全用于励磁,铁芯严重饱和,磁场就会出现阶跃,在二次回路上会感应出很高的电压,这个电压在理想状态下是无穷大,接地的N线可以将这个电位拉到“地“电位,起到保护作用。
相关文章
电流互感器一端接地的必要性
为了保证用电安全,电流互感器二次侧必须接地,在电流互感器二次侧有高压危险时起到一定的保护作用,用于保证人身和设备安全。
时间:2021-08-19 09:49:16
电流互感器的接地问题总结(图文)
关于电流互感器的接地问题,电流互感器为什么要接地,电流互感器的接地方式分为一地接地与二次接地,电流互感器怎么正确接地,按照规定电流互感器外壳与二次回路需要接地。
时间:2020-05-30 10:29:04
电流互感器的接地问题
电流互感器的接地问题,电流互感器一定要接地,防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全,电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。
时间:2020-02-11 16:54:32
五柱式三相电压互感器接地方式与工作原理
有关五柱式三相电压互感器的接地方式,五柱式三相电压互感器的工作原理,三相五柱式电压互感器的接地方式,电压互感器二次侧保险的工作原理等,供大家学习参考。
时间:2019-07-15 06:21:59
电压电流互感器端子与极性详解
有关电压电流互感器的端子与极性,电压互感器的原理,电流互感器的原理,互感器绕组的端子和极性,电压互感器型号意义,电流互感器的型号意义等。
时间:2019-07-12 09:39:06
电压互感器常见接地点有哪些?作用是什么?
有关电压互感器几种常见接地点的作用,包括一次侧中性点接地、二次侧接地、铁心接地等的作用分析,以及这几种接地点的注意事项等。
时间:2019-07-11 21:36:03