接地网接地电阻的计算公式与计算方法
来源:电工天下时间:2019-07-10 10:39:39 作者:老电工手机版>>
有关接地网接地电阻的计算公式,任意形状接地网的接地电阻计算公式,提供了详细的接地网的接地电阻的计算方法实例。
接地网接地电阻的计算公式
任意形状接地网的接地电阻计算公式为:式中 Rn——任意形状边缘闭合接地网的接地电阻,Ω;
Re——等值(即等面积、等水平接地极总长度)方形接地网的接地电阻,Ω;
ρ——土壤电阻率,Ω·m;
S——接地网的总面积,m2;
d——水平接地极的直径或等效直径,m;
h——水平接地极的埋深,m;
L0——水平接地网的外缘边线总长度,m;
Ls——水平接地极的总长度,m。
1)式是以文献[1]给出的Re公式为基准,考虑形状修正系数α1而得出的[2]文献[1]推导Re公式的假设条件是:无垂直接地极,即Re公式只适用于计算水平接地网的接地电阻。
因此(1)式只能适用于水平接地网。当垂直接地极总长度在接地网中所占比例很小时,用(1)式近似计算复合接地网的接地电阻也是可以的。
但是,随着电气设备的小型化和城市变电站征地的困难,变电站可占用的面积越来越小,单靠水平接地网达到所要求的接地电阻值比较困难,且限于环境又很难施行引外接地以降低接地电阻。
因此,设计人员力图加长垂直接地极以降低接地电阻、接地电位、接触电位差和跨步电位差。
在这种情况下用(1)式计算复合接地网的接地电阻就会产生很大的误差。
一、任意形状接地网接地电阻通用计算公式
在(1)式的基础上,从物理概念出发,引入修正系数,并应用计算机数值模拟归纳出任意形状复合接地网的接地电阻计算公式:
式中 Rnc——任意形状边缘闭合的复合接地网的 接地电阻,Ω;(来自:电工技术之家)
Rec——等值(即等面积、等水平接地极总长度)方形复合接地网的接地电阻,Ω;
L——接地极的总长度,m,L=Ls +Lc;
Ls——水平接地极的总长度,m;
Lc——垂直接地极的总长度,m;
k——Ls对L的比值,K=Ls/L;
l——单根垂直接地极的平均长度,m;
其他符号与(1)式含义相同。
当l=0(Lc=0)即水平接地网时,则有L=Ls,k=l,(2)式化简可变为(1)式。
严格地讲,L的表达式应为[3]:
L=Ls+σiLci+σpLcp(3)
其中,Lci和Lcp分别为接地网内部和外缘边线上的垂直接地极总长度;σi和σp为相应的电流密度
系数。这里,取σi=σp=l。即假设内、外部垂直接地极的电流密度相同。
二、(2)式的验证举例
应当指出:在以下的计算中,当用(1)式计算复合接地网的接地电阻时,都按文献[4]用“Ls +Lc”取代(1)式中的Ls。这样处理才不会过分夸大(1)式的计算误差。
2.1 与矩量法计算结果比较
图1复合接地网的参数:S=20m ×20m,Ls=120m,d=0.02m,h=0.5m;垂直接地极l=10 m, d0=0.02m,总根数no为4~9根,ρ=100Ω·m 。
Y·L·Chow等人用矩量法计算程序[5]、我们用(1)式和(2)式分别对图l复合接地网的接地电阻作了计算,结果列入表1中。
从表1可见:(1)式的计算误差为18.4%~29.4%;(2)式的计算误差为1.0%~7.91%。
当n。=0(l=0)时,图1变为水平接地网。用矩量法求出的接地电阻Rc=2.55Ω;用(1)式求出的接地电阻为2.51Ω,计算误差为-1.18%。
2.2 与边界元法计算结果比较
图2复合接地网的参数:S=40m × 40m,h=3m,Ls=240m,d=0.02m,单根垂直接地极的长度为l,d。=0.02m,ρ=l127Ω·m。求l在0~100m变化时的复合接地网的接地电阻。其计算结果见表2。
从表2可见:当l=l00m时,(1)式的计算误差为95.50%,(2)式的为7.76%。
2. 3 与OCJIOH的计算结果比较
2.3.1 带短垂直接地极的接地网
复合接地网的参数为S=100m × 50 m,Ls=750m,h=0.5m; d=0.0l m,l=2.5m,n0=60(垂直接接地极总根数),d0=0.05,ρ=l000·m,60根垂直接地极均匀布置在外缘线上。试计算其接地电阻。
A.B·OCJI0H给出的接地电阻Rc=0.6550;用(2)式求出的Rnc=0.669Ω,计算误差为2.14%;用(1)式求出的Rn=0.6950,误差为6.11%。
2.3.2 带长短接地极的复合接地网
接地网的参数:S=100 m × 50m,h=0.5m,Ls=750m,d=0.01m;垂直接地极总根数n。=66根(其中,l1=2.5m的60根,l2=25m的6根),ρ=100Ω·m,试确定其接地电阻。
单根垂直接地极的平均长度2=4.545m。(www.dgjs123.com)
用A·B·OCJI0H给出的公式,求出的接地电阻Rc=0.6100,用(2)式求出的接地电阻Rnc=0.639Ω,计算误差为4.75%;用(1)式求出Rn=0.6780,计算误差为11.11%。
2.4 某变电站复台接地网计算
某城市110kV变电站接地网参数:S=140m×124m,h=0.6m,d=0.025m,均压带21根× 21根(Ls=5544m);l=50m,d。=0.05m(φ50mm钢管),n。=4(布置在4角节点上),ρ=960Ω·m(实测)。试估算其接地电阻值。
用广西大学和广西电力工业局联合研制的计算机数值计算程序GROUND求出该接地网的接地电阻Rc=2.933Ω;用(2)式计算得出的接地电阻Rnc=2.903Ω,计算误差为-l.02%;用(1)式计算得出Rn=3.2210,误差为9.83%。
三、总结
3.1 我国电力行业标准《交流电气装置的接地》所推荐的接地电阻计算公式(1),用来计算无垂直接地极的水平接地网的接地电阻是精确的;用来计算带有较多、较长垂直接地极的复合接地网的接地电阻时往往会出现较大的计算误差。
3.2 本文拓展的接地网接地电阻计算公式(2),对水平接地网和复合接地网都是适用的,并且当单根垂直接地极的长度l远大于接地网等效正方形的边长(如l=2.5√S)和垂直接地总长度大于水平接地极总长度时(如Lc=1.67√Ls),其计算误差仍小于10%。
相关文章
冻土为什么不能测试接地电阻?
冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?
接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻
一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看
在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧
有关防雷接地网的制作方法,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作4Ω以下的地网,根据现场实际情况,确定所需的接地网的形状和结构。
时间:2021-01-11 09:39:29
防雷接地与接地网格的九个区别
有关防雷接地与接地网格的九个区别,包括防雷分类、接闪器和引下线、地极及地极接地冲击电阻、均压环、设备屏蔽、各种信号线装信号避雷器问题等内容。
时间:2021-01-08 09:23:58
防雷接地与接地网格的主要区别
有关防雷接地与接地网络的区别,重点介绍了接闪器和引下线的问题,地极及地极接地冲击电阻的问题,以及设备屏蔽的处理问题、各种信号线装信号避雷器问题等。
时间:2021-01-01 23:23:04
接地电阻的测量步骤
有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11
- 上一篇:变电所防雷接地电阻允许值及电位升高的影响
- 下一篇:接地电阻测试仪接线图分析