避雷接地扁钢规格不符合设计规范要求的问题
来源:电工天下时间:2022-04-12 05:26:19 作者:老电工手机版>>
有关避雷接地扁钢的设计问题,避雷接地扁钢在设计上不符合规范和要求,造成这类问题的原因很多,比如施工单位偷工减料,没有认真审图等,以下是相关处理措施和方法,供大家参考。
避雷接地扁钢规格设计不符合规范
1、存在问题
避雷接地镀锌扁钢实测为19.5×2.2mm,不符合规范和设计要求。
2、主要原因
1)施工单位偷工减料;
2)工程部、监理和施工单位没有认真审图;
3)对施工材料没有做进场检验,施工过程中隐蔽验收没有对接地扁钢实测实量,发现问题未及时督促落实整改。
3、处理措施或方法
1)工程部、监理和施工单位必须认真审图,熟悉各施工部位的材料材质和规格要求。
2)工程部和监理必须严格按照设计要求的材料材质和规格做材料进场检验,如有品牌要求则应严格按照品牌要求检验每一批次的材料品牌。在施工过程中,尤其对隐蔽工程中材料的使用进行实测,发现问题及时督促落实整改。
3)规范要求接地主干线至少应采用40×4mm的热镀锌扁钢,不合格的材料应全部更换,同时对施工单位和监理单位进行相应的经济处罚。
相关文章
氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点
有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型
在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。
时间:2022-09-04 07:02:05
农村自建房要不要装避雷针
在农村自建房屋时要不要装避雷针,必须视具体情况来定,先了解清楚房子的周边情况,确有必要时,还是安装为好,没必要就不安装了,毕竟避雷针也是引雷针。
时间:2022-09-04 06:43:07
避雷器的三大故障问题
有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。
时间:2022-09-04 06:38:11
保护接地与保护接零的保护原理是否相同
有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
220KV变电站使用哪些材料接地
建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。
时间:2022-08-25 06:13:58
地线能不能接到避雷针上
有关地线的使用知识,地线可以接到避雷针上吗,理论上说是可以,但不建议这么做,先来了解清楚避雷针的作用,再搞明白地线与避雷针相接的危害,建议使用供电地线或等电位接地箱,下面具体来看下。
时间:2022-08-25 06:05:03
带金属外壳的用电器是否必须接地
在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。
时间:2022-08-22 06:13:03
- 上一篇:等电位接地排材料和规格不合格的问题
- 下一篇:明敷避雷带随意在外立面攀爬的问题分析