零线接地不跳闸的原因
来源:电工天下时间:2015-11-24 07:49:26 作者:老电工手机版>>
零线接地不跳闸的原因
多数情况下就是一个空开,没有漏电保护,同时,供电采用TNCS方式,零地共用的。
因此,零线接地不会跳闸,而相线接地相当于对地短路,因此跳闸。
原因:
1、地线未从配电箱引出或断路。
2、零线断路。
3、所使用开关为普通断路器而不是漏电保护器。
在三相四线供电系统中,如变压器的中性点(N)接地了,那么零线就是地线了,在你第一个电相里装的是三相三线的断路器,零线是没有经过断路器的或是零线是经过断路器的直通点,这个断路器是没有检测相线与零线之间的电流功能的,只有检测相线与相线之间的,所以当零线碰到地是不会跳闸的。
若果第二个电相或下一级装的是三相四线(四进四出)的漏电开关,那么这根零线就不能说是上边所说的是地线了,已经是单相回路的工作零线了,这时这根经漏电开关出来的零线就不能接地了,接地会跳闸。
这就是TN-C跟TN-S系统的区别,前者不跳闸,后者跳闸,C系统零地共线,电压差近为零,所以漏电电流近为零。S系统零地是区别开的两根线,三项不平衡情况下,零线对地线存在电压差,漏电电流大过漏保设定值,所以跳闸。
一般家庭住宅都是TN-C配电系统,所以,零线经漏保后直接接地不会跳闸。
相关文章
零线必须重复接地?
有关零线接的问题,零线必须重复接地,在接零系统中除电网中性点接地外,必须将零线重复接地,零线重复接地可以降低漏电设备的对地电压,减轻零线断裂时的触电危险,下面具体来看下。
时间:2022-07-19 16:46:43
保护接零的检测方法,相-零线回路检测方法
有关保护接零的检测方法,相-零线回路的检测方法,相-零线回路检测是TN系统的主要检测项目,主要包括保护零线完好性、连续性检查和相-零线回路阻抗测量。
时间:2021-03-28 08:37:45
空气开关与插座中火线、零线及地线的接线方法
有关空气开关与插座中火线、零线及地线的接线方法,插座零线与地线的接法图解,火线进开关断路器的接线图,左零右火中接地实物图,新国标五眼插座部分截图,以及左零右火的空开接线图。
时间:2020-01-31 07:33:21
零线与地线共用的安全注意事项
有关零线与地线共用的安全注意事项,零线与地线共用,当三相输入电压不平衡时,会导致零线带电,可能会使带漏电保护的空开跳闸,三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线。
时间:2020-01-31 07:10:35
如何区分火线、零线与地线?
区分火线、零线与地线的方法,从线的颜色上区分火线、零线与地线,火线用红色的线,零线用淡蓝色的线、地线用黄绿相间的双色线,以及不从颜色上来区分火线、零线、地线的简单方法。
时间:2019-12-08 10:56:13
插座安装时火线地线零线接线图
插座安装时火线地线零线接线图,在安装插座的时候,有的师傅会只接零线和火线,而常常忽略地线,插座为什么要接地线 ,地线起保护作用,地线可以防漏电。
时间:2017-01-10 08:54:22
接地线与零线区别_变压器中性点接地方式
有关接地线与零线区别,变压器中性点接地方式,分析了零线和地线的形成,地线在漏电保护系统中的作用,帮助大家了解零线和地线在供电系统中的作用,变压器中性点接地方式,地线在漏电保护系统中的作用。
时间:2016-09-27 08:19:34
中性线与零线及火线与地线的概念
有关中性线与零线及火线与地线的概念,什么是中性线与零线,什么是火线与地线,从中性点N引出的导线称为中性线,也可用“N”表示;从零点引出的导线称为零线,也可用“0”表示。
时间:2016-09-26 11:29:12