接地电阻测试摇表怎么用?接地电阻测试摇表使用方法总结
来源:电工天下时间:2020-05-06 06:25:24 作者:老电工手机版>>
有关接地电阻测试摇表的使用方法,有关接地电阻测试摇表的结构组成,ZZC29B-2型摇表测试方法,接地电阻测试仪设置的技术要求,接地电阻测试仪的操作要领等。
摇表的使用方法
1、接地电阻测试摇表的结构组成:
(1)接地电阻测试仪;(2)检流计;(3)检流计指针;(4)x0 1、x1、x10为接地电阻值档位倍数选择旋钮;(5)0~10 测试电阻值旋钮;(6)接地电阻指示标志;
2、以ZZC29B-2型摇表测试方法:
(1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。
(2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。
(3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。
3、接地电阻测试仪设置的技术要求
(1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。
(2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。
(3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。
(4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。
(5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。
(6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。
(7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。
(8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。
4、接地电阻测试仪的操作要领
(1)测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。
(2)测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调节接地电阻值旋钮应放置在6~7Ω位置。
(3)缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前,可将档位选择转到x0 1档位。
(4)通过步骤(3)选择后,缓慢转动手柄,检流表指针从0平衡点向右偏移,则说明接地电阻值仍偏大,在缓慢转动手柄同时,接地电阻旋钮应缓慢顺时针转动,当检流表指针归0时,逐渐加快手柄转速,使手柄转速达到120转/分,此时接地电阻
指示的电阻值乘以档位的倍数,就是测量接地体的接地电阻值。如果检流表指针缓慢向左偏转,说明接地电阻旋钮所处在的阻值小于实际接地阻值,可缓慢逆时针旋转,调大仪表电阻指示值。
(5)如果缓慢转动手柄时,检流表指针跳动不定,说明两支接地插针设置的地面土质不密实或有某个接头接触点接触不良,此时应重新检查两插针设置的地面或各接头。
(6)用接地电阻测量仪测量静压桩的接地电阻时,检流表指针在0点处有微小的左右摆动是正常的。
(7)当检流表指针缓慢移到0平衡点时,才能加快仪表发电机的手柄,手柄额定转速为120转/分。严禁在检流表指针仍有较大偏转时加快手柄的旋转速度。
(8)测量仪表使用后阻值档位要放置在最大位置即x10档位。整理好三条随仪表配置来的测试导线,清理两插针上的脏物,装袋收藏。
相关文章
冻土为什么不能测试接地电阻?
冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?
接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻
一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看
在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
土壤电阻率如何测试,土壤电阻率的计算方法
有关土壤电阻率的测试与计算方法,摇测土壤电阻,捞测方法与遥测接地电阻值相同,计算土壤电阻率的例子,接地电阻测量仪测量土壤电阻率的接线示意图,以及计算公式的说明。
时间:2021-01-26 14:26:37
接地电阻的测量步骤
有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11
接地电阻表的使用方法
有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:13:38
接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法
有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。
时间:2020-05-08 10:14:40