监控安装的防雷与接地措施有哪些?
来源:电工天下时间:2019-07-03 06:39:25 作者:老电工手机版>>
有关监控安装的防雷与接地措施,一个良好的接地,系统设备在抗干扰能力效果会非常显著,这里介绍二点:显示屏防雷设计与浪涌防雷措施,供大家参考。
监控安装的防雷与接地措施
可靠的接地系统可以保证系统安全,稳定、可靠的运行,保证设备、人身的安全。
接地是为了更好的消除公共阻抗和防止电容藕合的干扰,以做到可以保护人员以及设备的安全,是设备保护的一种有效绰施。
做到一个良好的接地,这样系统设备在抗干扰能力效果就会非常显著。
1)显示屏防雷设计
LED显示屏的屏体配备防雷电装置,每一根引入线均需有相应的防雷电保护装置,以防雷击及浪涌电压。
金属构件接地良好,整个显示屏的金属外壳可作为避雷网,防直击雷的措施是把显示屏的钢结构与建筑物的主筋连接。
主筋直接引入大地,一般都可作为防雷接地极。防感应雷采用在显示屏的配电柜上口安装一个(8/20us)电源避雷器,避雷器的接地可接到三相五线制的PE地。
接地是防雷的关键,通常采用联合接地。以配电柜内的PE相铜排作为接地排,将动力电缆的保护地线PE、箱体内开关电源的接地线、电源避雷器接地线分别接在接地排上,接地排再与屏体钢结构连接,接地电阻小于1Ω。工作接地和防雷接地共用,接地电阻≤4Ω。( 电工技术之家)
2)浪涌防雷措施
雷电波的浪涌干扰一般是通过外界接入设备的电源线和通讯线进入,我公司的浪涌防雷措施是在电源线和通讯线路中分别安装电源防雷器和通讯防雷器,显示屏内的通讯板接口采用带防雷的光电隔离器件。
系统在显示屏的动力控制柜中安装电源防雷器;通讯线一般采用光纤通讯所以无需安装通讯防雷器。
相关文章
视频监控系统采用外置防雷器还是内置防雷器?
有关视频监控系统中防雷器的选择问题,分析了视频监控系统遭受雷击损害的主要原因,直击雷、感应雷与雷电侵入波等,外置防雷器成本高于内置防雷器,但多被采用。
时间:2021-09-29 09:38:46
建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)
有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。
时间:2021-08-31 06:19:53
箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求
有关箱式变电站的接地问题,箱式变电站接地,首先要正确地选用低压公共接地母线,并且箱式变电站的接地网应深埋在1m以下,箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,保护箱变运行和检修安全。
时间:2021-02-25 09:22:22
钢架结构防雷接地的方法
有关钢架结构防雷接地的方法,分为三类防雷建筑物与二类防雷建筑物两种情况,详细介绍了钢架结构防雷接地的安全措施。
时间:2021-02-25 09:22:20
防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧
有关防雷接地网的制作方法,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作4Ω以下的地网,根据现场实际情况,确定所需的接地网的形状和结构。
时间:2021-01-11 09:39:29
防雷接地技术与接地方法总结
有关防雷接地的主要技术,包括工作接地、保护接地、屏蔽接地与防过电压接地等技术,并介绍了防雷接地方法的演变过程,供大家学习参考。
时间:2021-01-08 09:23:59
风电防雷接地_风力发电机雷电防护内容
有关风力发电机雷电防护的内容,风电防雷接地知识,包括风力发电机为什么要做雷电防护,风力发电机哪些部位要做雷电防护,力发电机雷电防护内容等,一起来了解下。
时间:2021-01-08 09:23:59
防雷接地与接地网格的九个区别
有关防雷接地与接地网格的九个区别,包括防雷分类、接闪器和引下线、地极及地极接地冲击电阻、均压环、设备屏蔽、各种信号线装信号避雷器问题等内容。
时间:2021-01-08 09:23:58
- 上一篇:配电设备的防雷保护措施有哪些?
- 下一篇:阀型避雷器与氧化锌避雷器内部区别介绍