配电设备的防雷保护措施有哪些?
来源:电工天下时间:2019-07-03 06:38:20 作者:老电工手机版>>
有关配电设备的防雷保护措施,高压配电线路上很多分散的配电设备,要防止雷击事故,则需要装设必要的防雷保护,配电变压器的防雷保护措施。
配电设备的防雷保护措施
在高压配电线路上,装有许多分散的配电设备,如配电变压器为防止雷击事故,均要装设必要的防雷保护装置。
配电变压器的防雷保护措施。
配电变压器按现行规范采用阀型避雷器来保护。
阀型避雷器要求越靠近变压器安装,保护效果越好,一般要求装在高压跌落保险器的内侧。必须使避雷器的残压小于配电变压器的耐压,才能有效地对变压器起到保护作用。
其接地线应和配电变压器的金属外壳和低压侧中性点连在一起共同接地。当变压器容量在100kV.A及以上时,接地电阻应尽可能降低到4Ω以下;当变压器容量小于100kV.A时,接地电阻达到10Ω及以下即可。
高海拔地区,雷电多半在半山坡活动,有时比电力线路还低,运行中往往由于低压侧落雷或反变换波的影响,容易造成Y,yn0配电变压器的绝缘击穿事故,所以农村山区的配电变压器在设计中和安装施工中,要求在配电变压器低压出线侧安装一组击穿保险器或低压避雷器,用来保护变压器的次级绕组,还能保护当过电压波及低压绕组传递到高压绕组时,不致使高压绕组绝缘损坏。
在运行中的变压器有时遭到雷击后,变压器匝间绝缘击穿只是局部的损坏,但还能勉强运行,过一段时间后,故障扩大,被迫停运。
这就是在雷雨时将变压器绝缘击穿,而在良好天气中故障扩大后导致的事故,往往容易给人造成错觉,认为并非由于雷击损坏。
运行经验表明:配电网的雷害事故约占整个电力系统全部雷害事故的70%~80%。
在三点连在一起接地时,高压侧落雷避雷器放电时,变压器绝缘上所承受的即是阀型避雷器的残压,而接地装置上的电压降并没有作用在变压器的绝缘上,这样对变压器保护是很有利的,能减少高、低压绕组间和高压绕组对变压器外壳之间发生绝缘击穿的危险。
为防止变压器低压侧中性点电位瞬间升高对用户安全的影响,可以在靠近用户的地方加装辅助的接地线(重复接地)。
因此,必须加强配电网的防雷保护工作,才能保证供电的安全,提高供电的可靠性。
相关文章
变配电所的防雷保护方式有哪些
有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些
为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
同一配电系统允许同时接地与接零保护?
在同一配电系统中,允许同时采了接地与接零两种保护方式吗,保护接地与保护接零在配电系统中的应用规范与要求是什么,一起来了解下。
时间:2021-02-26 09:03:53
低压配电柜保护接零的具体要求
有关低压配电柜保护接零的具体要求,配电柜等电气设备哪些部件需要保护接零,哪些不需要,TN系统的有关电气设备是否做保护接零的条件是什么。
时间:2021-02-25 09:22:42
高低压配电柜的防雷问题
有关高低压配电柜的防雷问题,配电房的防雷设计方法,低压配电房的感应雷配置避雷器的方法,以及避雷器的安装位置,需要的朋友参考下。
时间:2021-02-25 09:22:19
太阳能热水器防雷保护的重要性
太阳能热水器的防雷保护,安装太阳能热水器时必须要有防雷措施,为了达到防雷效果,太阳能热水器的采热部分必须安装在有效的防雷范围内,房顶上的避雷针或避雷带的顶端必须高于热水器的顶端。
时间:2020-06-04 15:29:34
变电站设备的防雷保护措施总结
有关变电站设备的防雷措施,变电站设备的防雷保护方法,包括变电站的直击雷防护、变电站对侵入波的防护、变电站的进线防护、变压器的防护,以及变电站的防雷接地措施等。
时间:2019-12-25 10:09:24
防雷保护的改善措施
防雷保护的措施的改善技巧,改善防雷保护的措施,对微波塔不高的站,调整独立避雷针的位置或增加独立避雷针,对立于多层建筑物顶上的微波塔等接地引下线尽量远离主控室。
时间:2019-10-11 15:45:55