氧化锌避雷器的检查项目与维护原则
来源:电工天下时间:2019-12-04 11:04:13 作者:老电工手机版>>
有关氧化锌避雷器的检查项目,包括检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,水泥结合缝及其上的油漆是否完好等,以及氧化锌避雷器的检查要求及维护原则,供大家参考。
氧化锌避雷器的检查项目

一、氧化锌避雷器的检查项目
1、检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,瓷套表面是否有放电烧伤痕迹。
2、复合绝缘外套及瓷外套的RTV涂层憎水性是否良好。
3、水泥结合缝及其上的油漆是否完好。
4、密封结构金属件是否良好。
5、氧化锌避雷器、放电计数器的引线及接地端子上以及密封结构金属件上是否有不正常变色和熔孔。
6、与氧化锌避雷器连接的导线及接地引下线有无烧伤痕迹或断股现象,氧化锌避雷器接地端子是否牢固,是否可靠接地,接地引下线是否锈蚀。
7、各连接部位是否有松动现象,金具和螺丝是否锈蚀。
8、放电计数器连接线是否牢固,内部是否有积水现象。
9、充气并带压力表的氧化锌避雷器的气体压力值是否变化。
10、带串联间隙的金属氧化物避雷器放电间隙是否良好。
二、氧化锌避雷器的检查要求及维护原则
1、氧化锌避雷器的每次停电检查工作都应有相应的记录。
2、应在停电检查中对氧化锌避雷器瓷外套的污秽进行清扫(涂敷RTV涂料的氧化锌避雷器及硅橡胶复合外套氧化锌避雷器一般不用清扫)。
3、为了提高瓷外套氧化锌避雷器的耐污水平,可以在外套表面涂刷RTV涂料,但严禁对氧化锌避雷器加装防污伞裙。
4、检查复合外套及瓷外套的RTV涂层憎水性。
5、清除低式布置氧化锌避雷器遮拦内的杂草。
6、检查中发现缺陷时应在设备的异常与缺陷记录中进行详细记载,同时向上级汇报后按缺陷的处置原则进行处置。
氧化锌保护器:
相关文章氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
氧化锌避雷器检测项目包括哪些?

有关氧化锌避雷器检测项目的主要内容,包括测量绝缘电阻、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流等,氧化锌避雷器保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。
时间:2020-02-07 10:07:31
红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解

有关红外热像仪带电监测氧化锌避雷器的方法,采用红外热像检测技术,由于不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有足够灵敏度,比较发现和判断氧化锌避雷器的问题。
时间:2020-02-07 10:05:22
氧化锌避雷器的作用与五大特点

有关氧化锌避雷器的作用,氧化锌避雷器在雷电过电压的作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,氧化锌避雷器的基本特点,包括动作响应快,保护性能好,通流容量大,耐污秽性能好等。
时间:2020-01-28 07:48:02
氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生

氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生,也就是电涌保护器(SPD 浪涌保护器)与氧化锌避雷器的区别,包括应用范围、保护对象、绝缘水平或耐压水平、保护对象等方面的区别。
时间:2020-01-28 07:46:04
阀型避雷器运行巡视检查项目_阀型避雷器的常见故障

有关阀型避雷器运行中巡视检查项目,阀型避雷器运行巡视与检查(检查避雷器瓷套表面情况、检查避雷器上端引线处密封是否良好等),阀型避雷器异常现象与故障处理, 阀型避雷器的安装方法。
时间:2020-01-28 07:38:44
电力装置防雷检测项目与实施细则

有关电力装置防雷装置检测的实施细则,包括测前检查、直击雷、接地装置、防感应雷、接地电阻的测量等工作,以及如何计算保护范围,并进行数据的处理,做好电力装置的防雷工作。
时间:2019-12-20 05:42:22
氧化锌避雷器测试仪面板功能说明

有关氧化锌避雷器测试仪面板功能说明,通过一张图,来了解下氧化锌避雷器测试仪面板功能的使用,一起来了解下。
时间:2019-12-04 10:52:57