氧化锌避雷器断裂与外绝缘套的污闪或冰闪的处理方法
来源:电工天下时间:2019-11-17 07:49:38 作者:老电工手机版>>
有关氧化锌避雷器断裂的处理方法,氧化锌避雷器外绝缘套的污闪或冰闪的故障处理方法,相关的检查步骤与处理流程,供大家参考。
一、氧化锌避雷器断裂的处理方法
1、运行人员应立即到现场对设备进行检查,在初步判断故障的类别、故障相后,向调度及上级主管部门汇报,申请停电处理。
2、在确认已不带电并做好相应的安全措施后,对氧化锌避雷器的损伤情况进行巡视。
3、在事故调查人员到来前,运行人员不得挪动故障氧化锌避雷器的断裂部分,也不得对断口部分做进一步的损伤。
4、运行人员要做好现场的安全措施,以便检修人员对故障设备进行检查。
二、氧化锌避雷器外绝缘套的污闪或冰闪的故障处理
1、运行人员应立即到现场对设备进行检查,在初步判断故障的类别、故障相和巡视 氧化锌避雷器引流线、均压环、外绝缘、放电动作计数器及泄漏电流在线检测装置、接地引下线的状态后向调度及上级主管部门汇报。
2、在事故调查人员到来前,运行人员不得清擦故障氧化锌避雷器的绝缘外套。
3、若不能停电处理,运行人员应用红外线检测设备对氧化锌避雷器进行检测,并加强对氧化锌避雷器的监视。
4、若闪络严重,应申请停电进行处理。
相关文章氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
氧化锌避雷器检测项目包括哪些?

有关氧化锌避雷器检测项目的主要内容,包括测量绝缘电阻、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流等,氧化锌避雷器保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。
时间:2020-02-07 10:07:31
红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解

有关红外热像仪带电监测氧化锌避雷器的方法,采用红外热像检测技术,由于不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有足够灵敏度,比较发现和判断氧化锌避雷器的问题。
时间:2020-02-07 10:05:22
氧化锌避雷器的作用与五大特点

有关氧化锌避雷器的作用,氧化锌避雷器在雷电过电压的作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,氧化锌避雷器的基本特点,包括动作响应快,保护性能好,通流容量大,耐污秽性能好等。
时间:2020-01-28 07:48:02
氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生

氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生,也就是电涌保护器(SPD 浪涌保护器)与氧化锌避雷器的区别,包括应用范围、保护对象、绝缘水平或耐压水平、保护对象等方面的区别。
时间:2020-01-28 07:46:04
氧化锌避雷器的检查项目与维护原则

有关氧化锌避雷器的检查项目,包括检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,水泥结合缝及其上的油漆是否完好等,以及氧化锌避雷器的检查要求及维护原则,供大家参考。
时间:2019-12-04 11:04:13
氧化锌避雷器测试仪面板功能说明

有关氧化锌避雷器测试仪面板功能说明,通过一张图,来了解下氧化锌避雷器测试仪面板功能的使用,一起来了解下。
时间:2019-12-04 10:52:57
氧化锌避雷器的阀片结构_氧化锌避雷器的制作要求

有关氧化锌避雷器的阀片结构与制作要求,对每只阀片的要求,要综合考虑电性能、外观、阀片四周脂漆、氧化锌避雷器的组装等,氧化锌避雷器阀片的制作要求的四个方面。
时间:2019-11-15 09:21:09
- 上一篇:氧化锌避雷器的检查项目与维护原则
- 下一篇:氧化锌避雷器的作用与五大特点





