氧化锌避雷器安装使用注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-08-31 06:19:39

有关氧化锌避雷器的安装使用注意事项,金属氧化物避雷器的选择与正确安装方法,安装前应校对铭牌,不能将避雷器作为承力支持绝缘子使用,使用避雷器应注意使用地点的环境温度等。

氧化锌避雷器安装使用注意事项

如何正确选择安装金属氧化物避雷器?安装使用与维修氧化物避雷器时的注意的事项。

共分为八个要点:

1、安装前应校对铭牌,避雷器的系统额定电压应与安装点的系统电压符合;

2、避雷器固定在支架上,其上端子与高压线相联结,下端子要可靠接地;

3、不能将避雷器作为承力支持绝缘子使用,应尽量靠近被保护设备安装,以减小距离对保护效果的影响;LXQ-35

4、终端避雷器宜安装在跌落式熔断器之后,以利于开断时对它也起保护作用,变压器低压侧应装低压避雷器,以防止正反变换引起的过电压损坏变压器;

5、使用避雷器应注意使用地点的环境温度,金属氧化物避雷器不适合安装在有振动或严重污秽的地方及有严重腐蚀气体的场所;

6、合成金属氧化物避雷器投入运行前和每运行满两年后,都应做预防性试验;

7、金属氧化物避雷器采用黄铜双层底盖密封,投入运行后,每隔5年应进行预防性试验,测量泄漏电流时,在避雷器两侧应施加10kV直流电压(交流脉动不大于±1.5%),要求泄漏电流符合其产品规定值;

8、避雷器接地应符合接地规程要求。

本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

相关文章
  • 氧化锌避雷器检测项目包括哪些?

    氧化锌避雷器检测项目包括哪些?

    有关氧化锌避雷器检测项目的主要内容,包括测量绝缘电阻、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流等,氧化锌避雷器保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。

    时间:2020-02-07 10:07:31

  • 红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解

    红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解

    有关红外热像仪带电监测氧化锌避雷器的方法,采用红外热像检测技术,由于不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有足够灵敏度,比较发现和判断氧化锌避雷器的问题。

    时间:2020-02-07 10:05:22

  • 氧化锌避雷器的作用与五大特点

    氧化锌避雷器的作用与五大特点

    有关氧化锌避雷器的作用,氧化锌避雷器在雷电过电压的作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,氧化锌避雷器的基本特点,包括动作响应快,保护性能好,通流容量大,耐污秽性能好等。

    时间:2020-01-28 07:48:02

  • 氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生

    氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生

    氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生,也就是电涌保护器(SPD 浪涌保护器)与氧化锌避雷器的区别,包括应用范围、保护对象、绝缘水平或耐压水平、保护对象等方面的区别。

    时间:2020-01-28 07:46:04

  • 氧化锌避雷器的检查项目与维护原则

    氧化锌避雷器的检查项目与维护原则

    有关氧化锌避雷器的检查项目,包括检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,水泥结合缝及其上的油漆是否完好等,以及氧化锌避雷器的检查要求及维护原则,供大家参考。

    时间:2019-12-04 11:04:13

  • 氧化锌避雷器测试仪面板功能说明

    氧化锌避雷器测试仪面板功能说明

    有关氧化锌避雷器测试仪面板功能说明,通过一张图,来了解下氧化锌避雷器测试仪面板功能的使用,一起来了解下。

    时间:2019-12-04 10:52:57

  • 氧化锌避雷器的阀片结构_氧化锌避雷器的制作要求

    氧化锌避雷器的阀片结构_氧化锌避雷器的制作要求

    有关氧化锌避雷器的阀片结构与制作要求,对每只阀片的要求,要综合考虑电性能、外观、阀片四周脂漆、氧化锌避雷器的组装等,氧化锌避雷器阀片的制作要求的四个方面。

    时间:2019-11-15 09:21:09

  • 氧化锌避雷器的特性总结

    氧化锌避雷器的特性总结

    有关氧化锌避雷器的特性,详细介绍了氧化锌避雷器的作用原理、氧化锌避雷器的基本特点等,包括动作响应快,保护性能好,通流容量大,耐污秽性能好等基本特性。

    时间:2019-10-31 09:57:12

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有