电力装置防雷检测项目与实施细则

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-20 05:42:22

有关电力装置防雷装置检测的实施细则,包括测前检查、直击雷、接地装置、防感应雷、接地电阻的测量等工作,以及如何计算保护范围,并进行数据的处理,做好电力装置的防雷工作。

电力装置防雷装置检测实施细则

电力装置防雷

一、测前检查

1、了解防雷装置所处的环境、位置,建筑物使用性质,发生雷击事故的可能性及后果,确定各建(构)筑物的防雷类别。

2、查阅设计图纸,了解隐蔽工程施工情况。

二、直击雷

1、发电厂、变电所的室外配电装置应有独立避雷针或避雷线。

2、发电厂的主厂房、主控制室和配电装置室一般不装设防直击雷装置,但在多雷区(年平均雷击次数大于等于40天)宜设防直击雷装置。

3、发电厂的主厂房、主控制室、配电装置室和35KV及以下变电所的屋顶装设防直击雷装置时,防雷引下线应与电气设备保持防高电位反击的安全距离,接地点应设人工垂直接地体并与主地网连接。引下线间距≤18m。

4、110KV及以上的配电装置,一般将防直击雷装置装设在房顶上。66KV的配电装置,允许将防直击雷装置装设在房顶上。

5、发电厂、变电所有爆炸危险的建(构)筑物应用独立避雷针保护,并应采取防止雷电感应的措施。

6、建筑物的金属物均应接地。

7、露天布置的GIS的外壳不需装设防直击雷装置,但应接地。

8、高压输电线采用避雷线保护。

9、3KV及以上线路的钢筋混凝土杆或铁塔应接地。低压架空线路的绝缘子铁脚宜接地。

三、接地装置

1、发电厂、变电所的接地装置除利用自然接地体外,应敷设人工水平接地体和人工垂直接地体。

2、人工接地网的外缘应闭合,人工接地网距离地面不小于0、6m。来自:电工天下

3、独立避雷针或避雷线的接地装置与发电厂、变电所的接地装置的距离不小于3m。

4、室外配电变压器的接地装置宜围绕变压器台形成闭合环形。配电变压器安装在室内时,其接地装置应与建筑物基础钢筋等连接。

5、当配电变压器安装在室外,其高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统且接地电阻不超过4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器共用同一接地装置。当高压侧工作于低电阻接地系统时,低压系统电源接地点不得与该变压器共用同一接地装置。

6、当配电变压器安装在室内,其高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统且接地电阻不超过4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器共用同一接地装置。当高压侧工作于低电阻接地系统,接地电阻不超过4Ω,并且建筑物内采用(含建筑物基础钢筋)总等电位连接时,低压系统电源接地点可与该变压器共用同一接地装置。

7、建筑物内的低压系统电源接地点、电气保护接地;总等电位连接的接地极等可与建筑物的防雷地共用同一接地装置。

四、防感应雷

1、发电厂、变电所储存易燃易爆油(气)的露天储罐应设闭合环形接地体。输送易燃易爆油(气)管道的法兰、阀门的连接处,应有金属跨接线。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线跨接,但必须构成电气通路。

2、发电厂、变电所的变压器应有阀式避雷器保护。

3、配电变压器高、低压侧都应有避雷器保护。架空线路转换为电缆时,转换处应安装避雷器。

4、室外的断路器、负荷开关应有避雷器保护,电容器宜设避雷器保护。www.dgjs123.com

5、三(或四)芯金属铠装电缆的金属外层应直接接地,单芯金属铠装电缆的金属外层应经氧化锌避雷器接地。

五、接地电阻的测量

1、按《附录》第四条和《建(构)筑物防雷装置检测实施细则》第四条规定测量。

2、电力线路杆塔接地电阻的测量方法

①电极的布置:电流极棒埋设一般取接地装置最长射线长度L的四倍,电压极取L的2、5倍。②测量时接地装置与避雷线断开(有断接卡断开接卡)

3、发电厂、变电所的接地装置在一般土壤电阻率地区的接地电阻≤10Ω,在高土壤电阻率地区的接地电阻≤30Ω;高低压共用接地装置电阻值≤4Ω;钢筋混凝土电杆和金属塔接地电阻≤30Ω。

六、计算保护范围

计算可在室内进行,用45°折线法确定接闪器的保护范围。

七、数据处理

各项检测读数、计算结果应保留一位小数(避雷装置材料型号规格除外),按GB817—87文件修约。

上述检测工作结束后,校核人全面核对原始记录、仪器筹各项结果是否都有相应的记录,防雷装置连接件是否恢复检测前的状况。

本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

相关文章
  • 防雷常用数据快速记忆法详解

    防雷常用数据快速记忆法详解

    有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。

    时间:2022-07-27 06:06:13

  • 接地装置之间有哪些连接方式

    接地装置之间有哪些连接方式

    接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。

    时间:2022-07-19 16:49:36

  • 避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

    避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

    有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。

    时间:2021-09-29 09:38:51

  • 低压防雷器的三种分类方式

    低压防雷器的三种分类方式

    有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。

    时间:2021-09-29 09:38:50

  • 防雷器与浪涌保护器有什么区别?

    防雷器与浪涌保护器有什么区别?

    有关防雷器与浪涌保护器的区别,在配电柜中,浪涌保护器,也叫防雷器,起到保护配电柜的作用,防止配电柜在雷雨天气时遭到雷击。

    时间:2021-09-29 09:38:47

  • 视频监控系统采用外置防雷器还是内置防雷器?

    视频监控系统采用外置防雷器还是内置防雷器?

    有关视频监控系统中防雷器的选择问题,分析了视频监控系统遭受雷击损害的主要原因,直击雷、感应雷与雷电侵入波等,外置防雷器成本高于内置防雷器,但多被采用。

    时间:2021-09-29 09:38:46

  • 防雷器的选用技巧

    防雷器的选用技巧

    有关防雷器的选用技巧,确认配电是TT、TN还是IT系统,考虑防雷器的压敏电阻,防雷器的重要参数,以及防雷器的品牌与价格等重要因素。

    时间:2021-09-29 09:38:44

  • 建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

    建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

    有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。

    时间:2021-08-31 06:19:53

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有