摇表测量接地电阻方法及摇表使用方法
来源:电工天下时间:2020-05-06 06:41:46 作者:老电工手机版>>
有关摇表测量接地电阻方法,以及摇表的使用方法,接地电阻测量方法,摇表与接地体的连接,测量接地电阻时应注意事项,以及接地电阻测量摇表的使用方法等。
摇表测量接地电阻方法
接地电阻概念,接地装置在输变电工程中是个特殊的项目,属隐蔽工程。
对新安装的接地装置,它包括埋入地中直接与大地接触的金属导体,或称接地体,以及连接接地体与电气设备接地部分的接地线。
为了确保其是否符合设计或规程要求必须经过检验才能正式投入运行。
接地电阻就是当有电流由接地体流入土壤中将呈现有电阻,这就是接地电阻。
1、接地电阻测量
接地体敷设完并回填土后,应进行接地电阻测量,如电阻不合要求,应与技术部门联系,查找原因,一般可采用延长接体的方法,以降低接地电阻的数值。
2、摇表与接地体的连接
1)摇表的电压极端子与电压极接地棒相连;
2)电流极端子与电流极接地棒相连;
3)表的被测电极端子与接地装置相连;
3、接地电阻的测量方法
接地电阻测量方法:电极的布置是电压极的接地棒(P)与被测点的距离应不小于2.5倍(L+LO),电流极的接地棒(C)与被测点的距离,应不小于4倍(L+LO),接地棒为直径φ1cm的钢筋制成,打入地下不小于0.5m。
4、测量接地电阻时应注意事项:
1)测量时应将接地装置与避雷线断开;
2)应避免在雨后立即测量接地电阻值。
相关文章
冻土为什么不能测试接地电阻?
冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?
接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻
一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看
在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
接地电阻的测量步骤
有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11
接地电阻表的使用方法
有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:13:38
接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法
有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。
时间:2020-05-08 10:14:40
接地电阻值超过允许值怎么办?
接地电阻值超过允许值的处理方法,电气设备接地电阻标准值的正常范围,独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧等,一起来看看。
时间:2020-05-08 10:08:33