建筑物防雷接地规范与防雷术语
来源:电工天下时间:2016-12-29 11:22:52 作者:老电工手机版>>
建筑物防雷接地规范与防雷术语
电工天下:建筑物防雷接地规范与防雷术语,建筑物电子信息系统防雷技术规范的公告,对微生物电子信息系统综合防雷工程的设计、施工、验收、维护与管理作出规定和要求。
中华人民共和国国家标准
GB50343-2004
建筑物电子信息系统防雷技术规范
中华人民共和国建设部公告
第215号
建设部关于发布国家标准
建筑物电子信息系统防雷技术规范的公告
现批准建筑物电子信息系统防雷技术规范为国家标准,编号为GB50343-2004,自2004年6月1日 起实施。第5.1.2、5.2.5、5.2.6、5.4.1(2)、5.4.10(2)、7.2.3第(款)为强制性条文,必须严格执行。
本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国建设部
2004年3月1日
前言
根据建设部建标标〔2000〕43号语文,关于同意编制《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的函,并由四川省建设厅(原建委)负责组织成立了规范编制组,规范编制组参考国内外有关标准,认真总结实践经验,广泛征求各方意见之后,制订了本规范。
本规范共分8章和4个附录。主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.雷电防护分区;4.雷电防护分级;5.防雷设计;6.防雷施工;7.施工质量验收;8.维护与管理。
本规范主要对微生物电子信息系统综合防雷工程的设计、施工、验收、维护与管理作出规定和要求。
本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,四川省建设厅负责具体管理,中国建筑标准设计研究院、四川中光高技术研究所有限责任公司具体内容的解释。在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄四川省建设厅(地址:四川省成都市人民南路四段36号,邮政编码:640041)。
1 总则
1.0.1为防止和减少雷电对建筑物电子信息系统千万的危害,保护人民生命和财产安全,制定本规范。
1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建的建筑物电子信息系统防雷的设计、施工、验收、维护和管理。
本规范不适用于易燃、易爆危险环境和场所的电子信息系统防雷。
1.0.3在进行建筑物电子信息系统防雷设计时,应根据建筑物电子信息系统的特点,将外部防雷措施和内部防雷措施协调统一,按工程整体要求,进行全面规划,做到安全可行、技术先进、经济合理。
1.0.4电子信息系统的防雷必须坚持预防为主、安全第一的原则。当需要时,可在设计前对现场雷电电磁环境进行评估。
1.0.5电子信息系统应采用外部防雷和内部防雷等措施进行综合防护(图1.0.5)。
1.0.6电子信息系统的防雷应根据环境因素、雷电活动规律、设备所在雷电防护区和系统对雷电电磁脉冲的抗扰度、雷电事故受损程度以及系统设备的重要性,采取相应的防护措施。
1.0.7建筑物电子信息系统防雷,除应符合本规范外,尚应符合国家的有关标准的规定。
2 术语
2.0.1电子信息系统 electronic information system
由计算机、有/线通信设备、处理设备、控制设备及其相差的配套设备、设施(含网络)等的电子设备构成的,按照一定应用目的和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
2.0.2电磁兼容性 electromagnetic compatibility(EMC)
设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对环境中的其他设备和系统构成不能承受的电磁干扰的能力。
2.0.3电磁屏蔽 electromagnetic shielding
用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的屏蔽。
2.0.4防雷装置 lightning protection system(LPS)
外部和内部雷电防护装置的统称。
2.0.5外部防雷装置 external lightning protection system
由接闪器、引下线和接地装置组成,主要用以防直击雷的防护装置。
2.0.6内部防雷装置 internal lighting protection system
由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成,主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应。
2.0.7共用接地系统common earthing system
将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、等电位连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地及接地装置等连接在一起的接地系统。
2.0.8等电位连接 equipotential bonding(EB)
设备和装置外露可导电部分的电位基本相等的电气连接。
2.0.9等电位连接带 equipotential bonding bar(EBB)
将金属装置、外来导电物、电力线路、通信线路及其他电缆连于其上以能与防雷装置做等电位连接的金属带。
2.0.10自然接地体 natural earthing electrode
具有兼作接地的但不是为此目的而专门设置的与大地有良好接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土中的钢筋、埋地金属管道和设施等的统称。
2.0.11接地端子earthing terminal
将保护己二酸,包括等电位连接导体和工作接地的导体(如果有的话)与接地装置连接的端子或接地排。
2.0.12总等电位连接端子板main equipotential earthing terminal board(MEB)
将多个接地端子连接在一起的金属板。
2.0.13楼层等电位接地端子板floor equipotential earthing terminal board(FEB)
建筑物内,楼层设置的接地端子板,供局部等电位接地端子板作等电位连接用。
2.0.14局部等电位接地端子板 local equipotential earthing terminal board(LEB)
电子信息系统设备机房内,作局部等电位连接的接地端子板。
2.0.15等电位连接网络bonding network(BN)
由一个系统的诸外露导电部分作等电位连接的导体所组成的网络。
2.0.16浪涌保护器surge protective device(SPD)
至少应包含一个非线性电压限制元件,用于限制暂态过电压和分流浪涌电流的装置。按照浪涌保护器在电子信息系统的功能,可分为电源浪涌保护器、天馈浪涌保护器和信号浪涌保护器。
2.0.17电压开关型浪涌保护器voltage switching type SPD
采用放电间隙、气体放电管、晶闸管和三端双向可控硅元件构成的浪涌保护器。通常称为开关型浪涌保护器。
相关文章
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些
在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
避雷接地扁钢规格不符合设计规范要求的问题
有关避雷接地扁钢的设计问题,避雷接地扁钢在设计上不符合规范和要求,造成这类问题的原因很多,比如施工单位偷工减料,没有认真审图等,以下是相关处理措施和方法,供大家参考。
时间:2022-04-12 05:26:19
建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)
有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。
时间:2021-08-31 06:19:53
箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求
有关箱式变电站的接地问题,箱式变电站接地,首先要正确地选用低压公共接地母线,并且箱式变电站的接地网应深埋在1m以下,箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,保护箱变运行和检修安全。
时间:2021-02-25 09:22:22
钢架结构防雷接地的方法
有关钢架结构防雷接地的方法,分为三类防雷建筑物与二类防雷建筑物两种情况,详细介绍了钢架结构防雷接地的安全措施。
时间:2021-02-25 09:22:20
防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧
有关防雷接地网的制作方法,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作4Ω以下的地网,根据现场实际情况,确定所需的接地网的形状和结构。
时间:2021-01-11 09:39:29
防雷接地技术与接地方法总结
有关防雷接地的主要技术,包括工作接地、保护接地、屏蔽接地与防过电压接地等技术,并介绍了防雷接地方法的演变过程,供大家学习参考。
时间:2021-01-08 09:23:59
风电防雷接地_风力发电机雷电防护内容
有关风力发电机雷电防护的内容,风电防雷接地知识,包括风力发电机为什么要做雷电防护,风力发电机哪些部位要做雷电防护,力发电机雷电防护内容等,一起来了解下。
时间:2021-01-08 09:23:59