测量接地电阻时常见问题

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-02 10:17:44

有关测量接地电阻时常见问题,在接地电阻测量过程中的注意事项,测量接地电阻的目的是将它与有关标准所规定的一个允许值进行比较,以判定接地电阻是否合格。

测量接地电阻的常见问题

接地系统中测量接地电阻值应选择一个正确的测量点进行测量,否则会得到不同的测量结果。

A点测量时,所测的支路未形成回路,钳表显示“OLΩ”,应更换测量点;在B点测量时,所测的支路是金属导体形成的回路,钳表显示“L 0.01Ω”或金属回路的电阻值,应更换测量点;在C点测量时,所测的是该支路下的接地电阻值。

测量接地电阻注意事项

测量接地电阻注意事项

测量接地电阻的目的是将它与有关标准所规定的一个允许值进行比较,以判定接地电阻是否合格。但把所有接地体接地电阻的并联值都测量出来是没有什么意义的。

在GB50061-97 “66KV及以下架空电力线路设计规范”中所规定的接地电阻允许值是针对所谓“每基杆塔”而规定的。

在标准的条文解释中明确指出:“每基杆塔的接地电阻,是指接地体与地线断开电气连接所测得的电阻值。如果接地体未断开与地线的电气连接,则所测得的接地电阻将是多基杆塔并联接地电阻”。

以上述规定来讲,在接地良好情况下,用钳形接地表测量出的结果是每条支路的接地电阻,就是单个接地体的接地电阻。

而用电压电流法在解扣的条件下,所测得的值仅仅是接地体电阻。接地电阻仪型号选择,根据不同的接地场合和环境而定。 

说明,国家标准中所规定的接地电阻是包括接地引线电阻的。

在DL/T621-1997 “交流电气装置的接地”中的名词术语中有如下规定:“接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻”。这是因为引线电阻和接地体接地电阻在防雷安全上来说是等效的。

    测量接地电阻时常见问题相关的文章
    • 如何正确测量接地电阻?

      如何正确测量接地电阻?

      测量接地电阻的注意事项,怎么正确测量接地电阻,测量接地电阻应选择降雨量最少、土壤电阻率最高的季节进行,严禁带电测试接地装置的接地电阻,测量时不应在开路状态下摇动仪表摇把等。

      时间:2020-01-07 10:42:53

    • 土壤电阻率怎么测试?接地电阻测量仪测量土壤电阻

      土壤电阻率怎么测试?接地电阻测量仪测量土壤电阻

      土壤电阻率的测试方法,接地电阻测量仪测量土壤电阻,选择具有四个接线端子的接地电阻测量仪并拆下仪表上 P2、C2端子上的连接片,准备四个接地测试插针及适当长度的测试导线,按步骤测量封电阻。

      时间:2020-01-07 10:41:32

    • 如何降低接地装置接地电阻?

      如何降低接地装置接地电阻?

      有关降低接地装置接地电阻的措施,接地装置能否符合规程要求,主要指标为接地电阻,接地系统技术要求和计算方法,接地电阻计算方法,以及有效降低接地电阻的四大措施。

      时间:2020-01-07 10:35:26

    • 不同系统对接地电阻阻值的要求

      不同系统对接地电阻阻值的要求

      不同系统对接地电阻阻值的要求,接地电阻阻值的大小,受周围系统环境的影响而要求不同,低压配电系统中工作接地、保护接她的接地电阻位应小于4Ω,变配电所母线上安装的阀型避雷接地装置电阻值应小于5Ω等。

      时间:2020-01-06 08:04:07

    • 接地电阻的测量方法总结

      接地电阻的测量方法总结

      接地电阻的测量方法,设备使用的地线通常分为工作地(电源地)、保护地,防雷地,分析了地阻的测量原理,手摇式地阻表测量原理,钳形地阻表测量原理,以及钳形地阻表测量注意事项。

      时间:2020-01-06 07:53:47

    • 大电流接地电阻测量仪检测使用方法

      大电流接地电阻测量仪检测使用方法

      大电流接地电阻测量仪检测使用方法,普通的接地电阻测量仪检定装置不能用于这种仪器的检测,两种检测方法,直接法与间接法,用标准电压源法进行测量,用标准电压表法进行测量,大电流接地电阻的误差分析。

      时间:2020-01-06 07:51:51

    • 接地电阻不满足要求怎么办?

      接地电阻不满足要求怎么办?

      有关接地电阻不满足要求的解决方法,接地电阻不满足要求怎么办,可采取的措施,包括深埋接地体,利用降阻剂,采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度,增加接地体数量等。

      时间:2020-01-06 07:46:46

    • 如何降低接地电阻?接地保护的常用方法

      如何降低接地电阻?接地保护的常用方法

      有关降低接地电阻的方法,接地保护的常用方法,包括更换土壤,人工处理土壤,深埋接地极,多支外引式接地装置,利用接地电阻降阻剂等,降低接地电阻值,以及采取污水引入与深井接地等措施。

      时间:2020-01-05 19:20:22

    防雷接地精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有