输电线路停电检修时如何挂接接地线?
来源:电工天下时间:2020-01-30 17:44:52 作者:老电工手机版>>
有关输电线路停电检修时接地线的挂接要求,在停电的输电线路上实际作业中,不正确使用现场个人安全接地线,会导致严重的触电,通过试验解决输电线路停电检修时挂接接地线的安全问题。
接地线的挂接要求
输电线路检修时线路工人在作业过程中的安全早已引起电力部门的重视。
只有在停电线路上挂好接地线后才认为该线路无来电可能而可以安全作业的观念亦早已在线路工人中建立,然而在停电的输电线路上实际作业中如果不正确使用现场个人安全接地线仍然会导致严重的触电。
最近美国开垦局和西部电力局联合进行现场验证试验的结果,指出接地线的布局直接影响工作人员所受的接触电压。
现将他们的试验情况扼要介绍如下,以从中吸取经验,正确指导现场工作人员贯彻安全保护措施。
1、测试的线路情况
(1) 美国亚利桑那州卡易它侧的卡易它新墨西哥州的彐浦洛克变电站的一条230kV线路,测试点离彐浦洛克变电站60km。塔顶上的两根架空地线直接与塔体电气联接。测试点处的塔基接地电阻为6.6&Omega。工作人员用的个人保护接地线为6m长的2/0AWG(相当于截面为63.62mm2)铜软胶线按测试要求挂接在杆塔导线上。
(2) 内华达州波尔达市附近的梅特柏金斯的一条500kV线路,测试点离梅特变电站2km。塔顶上的二根架空地线与塔体绝缘,设计成当发生线对地故障时会对塔闪络。测试点处的塔基接地电阻为8.1&Omega。工作人员用的个人保护接地线为二根并联的8m长的2/0AWG铜软绞线按测试要求挂接在杆塔导线上。
2.4 种现场测试布局
在单相、三相或相邻塔上接地等不同布局下,当线路一旦发生故障时,分别对杆塔上或地面上的工作人员的安全效果做了现场测试。具体分为以下4种测试布局:
(1) 在工作杆塔两侧的相邻杆塔的导线上接地,而工作杆塔的导线上不接地(见图1);
(2) 在工作杆塔两侧的相邻杆塔的导线上接地,且在工作杆塔的工作相的导线上接地(见图1);
(3) 只在工作杆塔的工作相的导线上接地(见图2);
(4) 在工作杆塔的三相导线上接地(见图2);
图2 现场测试布局(3)和(4)示意图
3、测试内容
(1) 个人保护接地线上流过的单相或三相故障电流值Ia(Ib,Ic);
(2) 架空地线上流过的故障电流值Iogw1,Iogw2(Iogw1=Iogw2);
(3) 塔脚流过的故障电流值If(If1=If2=If3=If4);
(4) 已接地相导线和杆塔铁构架间接触电压V1,V2,V3;
(5) 工作人员工作的杆塔塔脚与地面间的接触和转移的接触电压值Vt1,Vt2,Vt3;
(6) 工作相邻杆塔的塔脚与地面间的接触和转移的接触电压值Vt11,Vt12,Vt13,Vt23。
4、测试结果
模拟故障测试的结果见表1。
见表
表1 模拟故障测试结果
附注:①在线路(2)试验中,单相故障电流及引发的接触电压和转移接触电压存在仅此/6周,故障电流断开过程中所存在的电压和电流在三相电流过零跳闸时在工作地点产生零序电流,故工作地点最终记录的电流和电压为峰值(表中带P的数值)。
②卡易它-彐浦洛克线试验时做了单相送电的试验。梅特至柏金斯线做了三相送电的试验。
5、测试结果中要注意的问题
5.1 从卡易它-彐浦洛克线的测试中可注意到的问题
(1) 虽然接触电压或转移接触电压的值随当地土壤电阻率不同而有所不同,但一般的上限值也不会超过几百伏。试验中不论在工作杆塔还是两侧杆塔,塔脚对地的接触电压或转移接触电压都很高,其值达到500~1250 V,说明是很危险而必须采取措施的。
(2) 当采用布局(2)、(3)抑或布局(4)方式接地,这时的导线对杆塔的接触电压为0.33 ~4.5 V,说明这样的接地线布置是能保护工作人员安全的。
(3) 采用只在工作杆塔两侧接地时,虽然这个试验中表明工作杆塔上工作相导线对接地的塔体间的接触电压为35 V,但比其它几种方案的值大了一个数量级,很可能在较大系统中当故障电流较大时会超过允许的75 V,因此不能认为是恰当的安全措施。
(4) 不论是从工作杆塔导线上工作相接地还是三相同时接地都显示故障电流通过架空地线分流了一部份至相邻杆塔,减少了流经工作杆塔塔脚的量,使接触电压降低了。
5.2 从梅特柏金斯线的测试中可注意到的问题
(1) 当只在工作杆塔工作相导线上接地时,塔基对地间的接触电压和转移接触电压值都很高,甚至高达7380 V,因此不是恰当的安全措施。
(2) 在工作杆塔导线上三相接地时,塔基对地间的接触电压和转移接触电压值保持在几百伏的值,三相故障电流基本上抵消仅剩极小的零序电流。而当近乎60 Hz的1/6周故障切断时,即约0.003 s内工作人员会受到高达17.1 kV峰值的接触电压和转移接触电压。根据美国ANSI/IEEE标准第80号的规定,通电流的时间对50 Hz或60 Hz电流来说是以0.03~3.0 s考虑的,因此即使当时峰值电压较高,由于脉冲时间极短,只会引起工作人员有麻电的感觉。
(3) 测得的导线对杆塔间的接触电压分别为43.5 V或52.1 V。这个值大约为个人保护接地线上电阻性电压降(14.1 V或17.3 V)的3倍,这是由于实际上在个人保护接地线与人体构成的接地回路间还存在磁耦合,其等效回路如图3所示,计算结果基本与实测结果相符,说明个人保护接地回路是一个阻抗回路而不是单纯的电阻回路。
图3 个人保护接地等效回路原理图
6、试验结果对现场线路作业安全的提示
(1) 不能忽视地面工作人员的安全。在万一发生故障时,塔基与地间(包括与塔体连接作接地的工具设备)的接触电压和转移接触电压是很高且危险的。
因此,必须规定未经同意进入工作区的人员应远离杆塔,或与杆塔接地连接的设备至少在3m以外。对配合作业的工作人员如可能接近或接触杆塔或与杆塔接地连接的设备时必须站在绝缘垫上。
由于从架空地线会分流故障电流至其它杆塔,从上述500 kV线路的测试中可以看出,甚至在接触近十档以外的杆塔时可能也会有危险。因此也不能忽视在邻近杆塔下地面工作人员的安全。
(2) 虽然在工作杆塔的两侧杆塔导线上接地同时在工作杆塔上工作相接地是最安全的,但从只在工作杆塔上工作相接地或是三相都接地,对工作人员在杆塔上作业时都可有安全的保障,为在保证安全下提高工作效率,实际采用在工作杆塔上三相都接地是较为实际和适当的,应该教育工作人员执行这样的措施。
在这个基础上,允许工作人员在必要时采用只在工作杆塔的工作相接地,但必须规定在这样的条件下未接地的另二相应视作带电线路。
相关文章
挂拆接地线时要注意什么问题
挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上
是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重
毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
浪涌保护器不接地线有什么危害?
浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。
时间:2020-06-01 09:29:29
接地线不同颜色的含义
在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。
时间:2020-01-31 18:32:16
浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择
有关浪涌保护器的接地问题,浪涌保护器接地线截面,采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2,浪涌保护器接地线的安装注意事项。
时间:2020-01-31 07:44:08
空气开关是否接地线的问题
有关空气开关是否接地线的问题,空气开关需要接地线吗,家里装了电热水器,自家中并没有地线,单独的空气开关其实就相当于以前家中的闸刀式开关,空气开关并不需要与地线连接。
时间:2020-01-31 07:24:30
低压电气设备外露铜线与铝线接地线截面积要求
有关低压电气设备外露铜线与铝接地线截面积要求,交流电气设备应优先利用自然导体作接地线,电气设备较多时,宜敷设接地干线,低压电气设备外露接地线的截面积不得小于表1所列的数值。
时间:2020-01-30 17:09:56
- 上一篇:如何降低接地装置接地电阻?
- 下一篇:抗干扰的接地处理及工控系统屏蔽处理